RS 485 - wie schirmen?

Gast #112350
Lesenswert?

Ist eigentlich egal. (Ist das Gehäuse nicht meistens mit GND
verbunden?)

Wichtig ist, dass Du verdrillte Leitung (Twisted Pair) benutzt, um
kapazitive Störeinflüsse auszuschalten.

Dann würde ich den Schirm auch nur auf einer Seite auflegen, um
Potentialunterschiede zu vermeiden.

Joline
Gast #112351
Lesenswert?

hi,

was ganz anderes, rs422/485 braucht nicht geschirmt zu werden, 2
verdrillte klingeldrähte reichen vollkommen aus.
wie das? rs422/485 bausteine wie sn75176 o.ä. werten lediglich die
polarität des signals aus, also logisch 1 wird z.b. als kabel1 = -,
kabel2 = +, logisch 0 genau umgekehrt.
eventuelle störimpulse liegen auf beiden strippen gleich auf (weil
verdrillt, ist aber nicht dramatisch, wenn nicht), der gesamte pegel
hebt (oder senkt) sich, die polarität bleibt immer erhalten, deswegen
funzt das auch so idiotensicher bis ca. 1km kabellänge.
mindestdifferenz zwischen beiden strippen sollte 2v nicht
unterschreiten, hab' aber auch noch sichere übertragung bis knapp
unter 1v gehabt.

gruss, harry
Gast #112352
Lesenswert?

Hallo,

das Gehäuse liegt (noch) nicht auf GND. Könnte ich aber einrichten,
wenn sinnvoll ist(?). Der Schirm soll eh nur auf einer Seite (Sender)
aufgelegt werden, die Frage ist nur, wie.

Gruß,
sebastian
Gast #112353
Lesenswert?

hi,

wenn du unbedingt schirmen willst, obwohl's keinen echten sinn macht,
schirmung immer auf gnd, gehäuse in dem fall auch. is aber echt für die
katz, probier's doch einfach aus und dann - guckstdu.
gruss, harry
Gast #112354
Lesenswert?

Wenn Gehäuse auf GND liegt, was sinnvoll sein kann, wenn du in dem
Gehäuse weitere Bauteile EMV-mäßig schützen willst, dann schließt du
den Schirm am Gehäuse an. Du kannst ihn aber auch unangeschlossen
belassen, macht man z.B. beim Instabus, soweit ich weiß. RS485 ist eh
nicht kritisch.

Winfried
Gast #112356
Lesenswert?

Beim InstaBus vielleicht.... beim ProfiBus (auch RS485) werden beide
Seiten vom Schirm auf GND gelegt und jeder Teilnehmer mit mind. 10²
geerdet. Hatten schon mehrfach störeinflüsse durch schlecht geerdete
Leitungen. Die Leitung wie oben gepostet Twisted-Pair und geschirmt.


Gruß
Gast #112357
Lesenswert?

... kleiner Nachtrag zum gemeinsamen GND Problem und Gehäuse Verbindung

siehe RS422/485 Spezifikation auf Seite 25.

Ohne GND Ausgleich würde doch sonst schnell die max +/-25V
Eingangsspannung eines 485 Baussteins überschritten, oder?

Antwort schreiben