Spannunggsregler von 12V auf -12V

OP #1608968
Lesenswert?

Hallo,

ich suche nach einem Stepp-up converter oder ähnlichem, der mir bei 12V 
Versorgungsspannung -12V ausgibt.Laststrom wird ca. 20-25mA sein.

Hintergrund ist eine OP-Schaltung (TL082), die mit ±12V Versorgt wird.
Ich hab aber nur +12V als Quelle.
Die Schaltungen könnte auch mit ±15V versorgt werden, wenn dass 
einfacher ist.

Danke für eure Hilfe.

Gruß
Benjamin
Gast #1608997
Lesenswert?

Ich verwende da eine Ladungspumpe (Max1680). Nach der Ladungspumpe 
sollte die Spannung aber nochmal gefiltert werden, da darin geschaltet 
wird und die Spannung einen ziemlichen rippel aufweist. Wenn  du auf +/- 
15V gehen kannst würde ich das machen und danach den erwähnten 7912 zum 
glätten schalten. Das ist auch sinnvoll, da die Ladungspumpe 
Lastabhängig ist.
OP #1609028
Lesenswert?

Danke für die rege Beteiligung.

Ich glaube ich sollte nochmal klarstellen, dass ich als 
Versorgungsspannung nur +12V zur Verfügung habe.


> Die Schaltungen könnte auch mit ±15V versorgt werden, wenn dass
> einfacher ist.

Ich meinte, dass ich statt von 12 auch ±12 auch von 12 -> ±15 gehen 
kann.

Danke
Gast #1609120
Lesenswert?

Anstatt einer Ladungspumpe würde ich, trotz des relativ kleinen Stroms, 
gleich einen Simple-Switcher verwenden, z.B. den MC34063, beschaltet als 
invertierenden Buck-Boost-Konverter (wie im Datenblatt beschrieben).
Andere Simple-Switcher, die mit noch weniger externen Komponenten 
auskommen, wären natürlich auch möglich (LM2575, ...).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #1609261
Lesenswert?

Hallo,

wenn man sich den Aufwand mit dem Aufbau eines geeigneten Schaltregler 
sparen will, bietet sich die Verwendung eines fertigen Moduls an, z.B. 
aus der bei Reichelt erhältlichen Serie SIM1-xxxx SIL4. Ein 1W-Wandler 
der Ausführung 12V/15V kostet 4,30EUR:

http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=3;GROUP=D4531;GROUPID=4167

Wenn es darum geht, eine Analogschaltung zu versorgen, bietet es sich 
an, noch einen Linearregler 78L12 oder 79L12 nachzuschalten, um eine 
wesentlich bessere Störunterdrückung zu erzielen.

Gruß
Andreas Schweigstill
Gast #1609361
Lesenswert?

Ist deine Versorgung schon Gleichspannung oder ist da ggf. noch ein 
Netztrafo mit Gleichrichter? Falls der vorhanden und ausreichend 
dimensioniert ist dann kannst Du als einfachste Lösung 2* 
Einweggleichrichten und hast eine positive und negative symmetrische 
Versorgung.

Ansonsten habe ich mit dem ICL7660 vor vielen Jahren gute Erfahrungen 
gehabt. (Falls der nur für 5V sein sollte gibts da bestimmt ahnliche 
Typen). Danach noch ein Pi-Glied zur Glättung der Schaltspitzen und gut 
isses.

Die nächste Frage wäre ob Du wirklich -12V brauchst oder ob eine 
negative Hilfsspannung von -3V oder -5V auch schon genug wäre.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren