KICAD Schaltplansymbole: CAN Controller MCP2515 und Transceiver MCP2551

OP #1210137
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo mal wieder,

ich habe zwei neue Schaltplansymbolde fürs Wiki gezeichnet:
CAN Controller Microchip MCP2515
und
CAN Transceiver Microchip MCP2551

Vielleicht hat jemand Bedarf und kann die Teile dann gleich überprüfen 
und im Wiki zu den geprüften stellen.

Viel Spaß damit
  Dominik
Angehängte Dateien:
Gast #1266060
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich benutze gerade deine beiden Komponenten, danke für die Arbeit!
Was mir aufgefallen ist, ist dass beim MCP2551 PIN1 (TXD) Output und 
PIN4 (RXD) Input ist. Das ist vertauscht und führt zu einer Warnung und 
einem Fehler beim ERC.

TXCAN (Out) vom MCP2515 wird an TXD (In) vom MCP2551 angeschlossen und 
RXCAN (In) vom MCP2515 wird an RXD (In) vom MCP2551 angeschlossen

Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Willmann

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.