Leistungsnetzteil MRGN-900

OP (Firma: ULOG) #4344898
Hilfe!
Mein Netzteil MRGN-900 [0-15V(60A) / 0-30V(30A) / 0-60V(15A) 
Schaltnetzteil] ist seit heute kaputt.
Ich habe die Funktion eines kleinen Solarladereglers überprüft und dabei 
hat es sich sang- und klanglos von jetzt auf nachher verabschiedet. 
Erklären kann ich mir das nicht.
Sowohl die Spannungs- als auch die Stromanzeige zeigen in allen drei 
Bereichen  00,00 an.
Das Drehen an den Reglern, der Kurzschluss der Anschlussklemmen, Ein- 
und Ausschalten, alles ohne Reaktion. Bin verzweifelt.

Wo erhalte ich einen Schaltplan? Wer hat Erfahrung in der Reparatur und 
kann mit Tipps geben?
Kann man in einem Schaltnetzteil den Fehler eingrenzen oder tauscht man 
besser alle MOSFETs und Dioden einfach aus und hofft, dass es wieder 
lebt?
Zur Not muss ich das Gerät zur Reparatur einschicken. Wer weiß wo hin?
Danke schon mal im Voraus
Kribert
Gast
Herbert K. schrieb:
> Wo erhalte ich einen Schaltplan?

Keine Ahnung, so viele Teile sind nicht drin, es ist recht 
straightforward gebaut.

Eine Hilfsspannungsquelle mit Schaltregler, und dann der eigentliche 
Leistungsschaltregler, dahinter 2 LC Filter mit insgesamt 5000uF 
Ausgangskapazität

Schlauer wäre es vielleicht, das Netzteil nicht zu 100% zu belasten, 
sondern nur zu 50%, dann hält die Chinaelektronik vermutlich.

Die Schalttransistoren sollen nur 500V aushalten, das kann ein Problem 
sein. Der Kühlkörper der Ausgangsdioden ist nicht in der 
Temperaturüberwachung (Lüfter, Abschaltung) mit drin. Die verzinnte 
Leiterbahn ist nicht wirklich für 60A tauglich.
Herbert K. schrieb:
> Mein Netzteil MRGN-900 [0-15V(60A) / 0-30V(30A) / 0-60V(15A)
> Schaltnetzteil] ist seit heute kaputt.

Willkommen im Club.

Dieser Typ wird als "defekt tut nicht mehr" regelmäßig in ebay 
angeboten.

> Zur Not muss ich das Gerät zur Reparatur einschicken. Wer weiß wo hin?

Es bei ebay defekt zu verticken ist schmerzfreier, und dann kauft man 
sich ein Gerät das für die  geplante Aufgabe geeignet ist.
Hier eine mögliche Lösung:
Wenn die Spannung inexistent, niedrig und nicht belastbar ist, Die 
versorgung und Leistungshalbleiter OK sind, greift warscheinlich der 
überstromschutz auf der primärseite. Es gehen 2 lackdrähte in 
insolierschläuchen von eimem stromwandler zwischen den 
zwischenkreiselkos zu einem gleichrichter aus den 4 dioden D12 bis D15. 
Daneben Sitzt das  Spindelpoti VR0B (100 Ohm), das duch die Stromspitzen 
von Kurzschlüssen hochohmig wird.  Bei mir hat es gereicht, den 
Schraubenzieher anzusetzen und einmal 20 grad vor und zurückzudrehen. 
Nicht Verstellen! Natürlich geht das nicht immer, im zweifel bitte poti 
tauschen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.