Auszug aus meinem Programm
// setup ADC
ADC10CTL1 = INCH_4+SHS_1; // INCH_x = Eingangspin ADC
// Timer_A.OUTx (Trigger)
ADC10AE |= BIT4; // ADC10 option select
Hab mir mal die Zusammenhänge rausgeschrieben
Binär Synonym Bezeichnung MSP430 Pin Belegung
0000 INCH_0 A0 P2.0 8 Taster S2
0001 INCH_1 A1 P2.1 9 Taster S3
0010 INCH_2 A2 P2.2 10 Taster S4
0011 INCH_3 A3 P2.3 19 Ansteuerung des
Analogen-Drehspul-Anzeigeninstruments DSA1
0100 INCH_4 A4 P2.4 20 Ansteuerung des Lautsprechers LAU1
0101 INCH_5 A5 P3.0 11 Ansteuerung der RS-Leitung des LC-Displays
0110 INCH_6 A6 P3.6 17 Potentiometer 2 (R37)
0111 INCH_7 A7 P3.7 18 Potentiometer 1 (R39)
P2.0 / P2.1 / P2.2 / P2.3 nutz ich schon für andere Sachen
Bleibt mir noch P2.4 / P 3.0 / P3.6 / P3.7
Bisher habe ich mein Programm immer mit den beiden Potis getestet.
Nun möchte ich eine externe Quelle anschliessen.
Ich habe zur Kontrolle erstmal ein Oszi rangehangen.
Nun habe ich beispielsweise P2.4 als AD-Eingang gewählt.
Mit dem Oszi messe ich a P2.4 allerdings 1 Volt DC.
An P3.0 messe ich auch 1 Volt DC.
P3.6 und P3.7 (Potis) messe ich am Eingang 0 Volt.
Da hab ich wohl was übersehen.
Was gibt es zu beachten beim Verwenden der AD-Eingänge?
Gruß
Klaus