Hallo zusammen,

in einer bestehenden elektrischen Anlage (Licht im Essbereich/Küche) gibt es mehrere Taster. Diese gehen auf ein zentrales Stromstoßrelais und von da weiter zur Lampe. Somit kann von mehreren Punkten das Licht geschalten werden. Soweit so gut. Bis hierher nicht spektakulär.

Nun soll ein weiterer Schalter dazu kommen. Dieser ist allerdings genau das: ein Schalter. Er befindet sich fest verbaut an einem neuen Küchenblock, kann nicht ohne weiteres getauscht werden, und ein baugleicher Taster ist sowieso nicht erhältlich.

Ziel soll aber sein, auch über diesen Schalter die zentrale Lampe zu steuern. Ein direktes Anschließen ans Stromstoßrelais scheidet natürlich aus. Man müsste vorher sowas wie ein "umgekehrtes Stromstoßrelais" zwischenschalten, also ein Bauteil welches nach einem Flankenwechsel am Steuereingang einen kurzen Impuls am Ausgang erzeugt.

Meines wissens gibt es sowas aber nicht von der Stange, zumindest nicht im Installationsbereich. Bastellösungen mittels Controller oder NE555 sind denkbar, aber aufgrund der 230V unerwünscht. Kennt ihr da eine Lösung?

Meine Notfall-Lösung wäre ein kleiner Shelly. Der kann das zwar auch nicht out-of-the-box. Diese lassen sich aber mittlerweile ja per Rules und/oder Skriptsprache frei programmieren, damit könnte man das geforderte Verhalten umsetzen.

Beitrag #7703462 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7703470
Lesenswert?
• ▲
▼

ist der Schalter in der Küchenzeile evtl. ein Umschalter? Dann könnte mit einem passenden Eltako eine Wechselschaltung realisiert werden?

Alternative: Irgendein ESP-Board, z.B. ESPEasy drauf, eine entsprechende Rule erstellen

Auch ein Shelly müsste das mit der Original-Firmware können

Der Schalter in der Küchenzeile wird dann aber keine eindeutige STellung für an / aus haben - eher wie bei einer Wechselschaltung

#7704819
Lesenswert?
• ▲
▼

Es soll doch nur die Lampe eingeschalten werden, über ein Stromstoßrelais, wieso betätigt man den Schalter nicht einfach nur kurz dazu und bringt ihn dann wieder in die Ausgangslage? Also nur kurz Tasten und fertig? Man könnte ja noch ein Relais mit einen Wechselkontakt dazu schalten, welches sich selber im Arbeitsstromkreis unterbricht, und mit dem anderen Kontakt das Stromstoßrelais betätig. Mit einer SPS könnte man das natürlich auch lösen ;-)

#7704911
Lesenswert?
• ▲
▼

Ich stand vor dem gleichen Problem. Bei mir wird das alles mit 12V Wechselspannung betrieben. Ich hab ne greatzbrücke, ein 4-fach Nand (4093als XOR verschaltet (hatte „damals“ kein 4030er, gabs nicht zu kaufen) und an einen der Eingänge ein RC-Glied. High nach Low Nacht kurz Klick Klack und Low nach High ebenso. Die Betriebsspannung für den CMOS muss mit Diode und Elko entkoppelt werden, der kurze schaltimpluls schließt die greatzbrücke auf der gleichspanungsseite kurz (halbe Sekunde oderso). Geht natürlich nur, wenn die tastrelais in der Verteilung mit 12V gesteuert werden. Kann ich gern aus dem Gedächtnis aufmalen, ist schon 30Jahre her.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.