Spannung zwischen Neutral- und Schutzleiter

OP #1562013
Hallo,
ich habe letztens bei einem Bekannten (TN-C-S Netz) eine Lampe 
angebracht. Phase durch Leitungsschutzschalter vom Netz getrennt. Dabei 
ist mir aufgefallen, dass der FI (30 mA) auslöst, sobald ich den 
Neutralleiter berühre. Ein Duspol zeigt zwischen Neutral- und 
Schutzleiter eine Spannung von 10 Volt an. Ist das ein Hinweis auf einen 
Fehler in der Elektroinstallation? Oder kann man das noch als normalen 
Spannungsabfall über den Neutralleiter ansehen?
Gast #1562026
10V kommen wir ein wenig zu viel vor, auch ist mir bis jetzt noch keine 
Installation untergekommen bei der beim berühren vom Neutralleiter der 
FI auslöst.

Das in diesem Fall bei 10V wirklich 30mA fließen muss der widerstand ja 
kleiner als 300 Ohm sein, das ist mit einer einfachen Berührung nicht zu 
schaffen.

Fazit: irgendewas stimmt nicht.
#1562095
Frank Herbert schrieb:
> Hallo,
> ich habe letztens bei einem Bekannten (TN-C-S Netz) eine Lampe
> angebracht. Phase durch Leitungsschutzschalter vom Netz getrennt. Dabei
> ist mir aufgefallen, dass der FI (30 mA) auslöst, sobald ich den
> Neutralleiter berühre.

Du meinst damit das Du PE und N direkt verbindest?
Damit bringst Du den RCD in 99% der Fälle zum auslösen.

>  Ein Duspol zeigt zwischen Neutral- und
> Schutzleiter eine Spannung von 10 Volt an. Ist das ein Hinweis auf einen
> Fehler in der Elektroinstallation? Oder kann man das noch als normalen
> Spannungsabfall über den Neutralleiter ansehen?

Jein.

Da müßte im gleichen Stromkreis schon gleichzeitg ein starker 
Verbraucher aktiv sein und außerdem die Leitungslänge recht groß.
Dann kann am vom PA entfernten Ende schon eine Spannungsdifferenz in 
dieser Größenordnung (5-10V) zwischen N und PE auftreten.

Ist jedoch bei diesem Meßergebnis Dein Duspol der einzige Verbraucher im 
Stromkreis und sonst nix aktiv: Dann würde ich mal die Verbindungen PE/N 
an der PEN Auftrennung im Verteiler des Hauses sowie die Verbindungen am 
PA der Hauses mal  prüfen/prüfen lassen.
Ein guter Elektriker sollte das hinbekommen.


Will sagen, ohne mehr Infos über Dein Objekt kann man nur die grobe 
Suchrichtung angeben.
Gast #1562115
Bei 10 V zwischen PE und N sollte bald mal ein Fachmann genauer 
nachsehen. Evtl. Großverbraucher an langer Leitung oder lockere 
Schrauben irgendwo ??

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.