FI-Schutzschalter für Platinenmontage

OP #3211062
Hallo Miteinander,

ich bin grade dabei ein Projekt zu realisieren, in dem eine Steuerung 
einer Industriemaschine (Schütz, Motorschutz, Softstart, etc.) auf eine 
Platine portiert werden soll.

In diesem Gerät befindet sich auch eine Steckdose (1+N+PE). Dies muss 
über einen FI-Schutzschalter (6A Strom / 30mA Auslösestrom) geschützt 
werden.

Kennt jemand von euch einen FI-Schutzschalter der sich auf Leiterplatte 
bestücken lässt (Through Hole, Snap In)?
Ich habe bereits Schutzschalter für PCB Montage gefunden (siehe 
http://www.e-t-a.de/produkte/schutzschalter_sicherungsautomaten/magnetische_und_hydraulisch_magnetische_schutzschalter/) 
leider noch keine FI-Schalter.

Danke im Voraus
Manuel
Gast #3211089
Manuel K. schrieb:
> Hallo Miteinander,
>
> ich bin grade dabei ein Projekt zu realisieren, in dem eine Steuerung
> einer Industriemaschine (Schütz, Motorschutz, Softstart, etc.) auf eine
> Platine portiert werden soll.
>
> In diesem Gerät befindet sich auch eine Steckdose (1+N+PE). Dies muss
> über einen FI-Schutzschalter (6A Strom / 30mA Auslösestrom) geschützt
> werden.
>
> Kennt jemand von euch einen FI-Schutzschalter der sich auf Leiterplatte
> bestücken lässt (Through Hole, Snap In)?
> Ich habe bereits Schutzschalter für PCB Montage gefunden (siehe
> 
http://www.e-t-a.de/produkte/schutzschalter_sicherungsautomaten/magnetische_und_hydraulisch_magnetische_schutzschalter/)
> leider noch keine FI-Schalter.
>
> Danke im Voraus
> Manuel

Nachdem PE auf der Platine immer irgendwie - aus Normensicht - etwas 
spezielles ist - schau Dir einmal an, ob das in Bezug auf die Normen, 
die Deinem Proket zugrundeliegen überhaupt sinnvoll durchführbar ist 
oder du dir da eine Baustelle einhandelst die Du anders besser hättest 
lösen können.

weil 25A für eine Minute und dann Ri kleiner als 0,1Ohm und so....

iaW: der Aufwand bei einem Heizungsprojekt einen richtigen PE auf eine 
Platine zu bringen und von dort zu den Pumpen war nicht ohne.

PS: ein "richtiger" PE ist einer, der sich nicht nur elektrisch sondern 
auch Normgerecht verhält....

PPS - ich hab damals keinen gefunden, da waren schon 3-Phasen-Relays 
(Panasonic irgendwas) schwer zu bekommen.

Viel Glück

Grüße

MiWi
OP #3211129
MiWi schrieb:
> Nachdem PE auf der Platine immer irgendwie - aus Normensicht - etwas
> spezielles ist - schau Dir einmal an, ob das in Bezug auf die Normen,
> die Deinem Proket zugrundeliegen überhaupt sinnvoll durchführbar ist
> oder du dir da eine Baustelle einhandelst die Du anders besser hättest
> lösen können.

Der PE-Leiter wird hart zwischen Eingangsstromkabel und Steckdose 
verdrahtet und nicht über Platine geführt.

Das Ziel des Projektes ist es, den Verdrahtungsaufwand soweit möglich zu 
vermeiden, um die Kosten für manuelle Arbeit bei Stückzahlen >1000/Jahr 
zu minimieren.

Bis jetzt ist nur ein Schutzschalter/Lasttrennschalter auf Hutschiene 
vorgesehen...

Wie es aussieht, werden wir wohl einen FI zusätzlich auf Hutschiene 
montieren müssen.
Gast #3211208
> Wie es aussieht, werden wir wohl einen FI zusätzlich auf Hutschiene
> montieren müssen.
1.Es könnte auch wirtschaftlicher sein, wenn der User den FI extra 
bezahlt?

2.Ein FI muß nicht immer zur gleichen Zeit ausgetauscht werden wie 
angeschlossene (defekte Geräte.
3.Es wäre noch zu ergründen ob weitere FIs vorgeschaltet sind, die dann 
mit ausgelöst werden. (Selektivität).

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.