Eine Frage an die Elektriker. Ich habe ein altes Haus gekauft mit
Freileitungsanschluss, der umgebaut werden soll auf Erdkabel. Die
Verlegung des 4x16qmm Kabels ist Eigenleistung. Den Anschluß am
Zählerplatz macht ein Elektriker.
Momentan gibt es eine Potentialausgleichsschiene, die alle metallischen
Leitungen und den PE der Zuleitung zusammenfasst. Einen Erder ums
Gebäude gibt es nicht.
Nun würde ich bei zukünftigen Schachtarbeiten Trockenlegung, etc. einen
Erder mit verlegen.
Das ist aber erst später geplant. Nun habe ich gedacht ich könnte in den
Graben für die Zuleitung, etwa 60cm tief, einen Erder legen. Die
Zuleitung selbst kommt in ein Schutzrohr.
Spricht da was dagegen?
Du kannst in deinen Graben legen, was immer du willst. Erder,
Bierpipeline zum Gartenhaus, Maulwurfsautobahn, was auch immer.
Ob das, was du da einbaust, allerding hinterher für einen Erder nutzbar
ist, solltest du mit dem Elektriker abklären.
Oliver
Hier (Tirol) ist erlaubt, den Erder mit Abstand zur Hausanschlußleitung
und zu Gasleitungen mit in den Graben zu legen bis zur Straße. Beim
letzten Bau wurde das so gemacht und abgenommen, und später kam der
Ringerder in den Drainagegraben. Erderleitung Edelstahl nehmen.
Ob das reicht, hängt vom Boden und Feuchtigkeit ab. Im märkischen Sand
kann daraus schnell 30m Tiefenerdung werden, bis es für eine Abnahme
reicht. Elektriker fragen.
NichtWichtig schrieb:> Moderatoren es nicht mal> entfernen/verschieben.
Die Moderatoren hängen auch nicht hauptberuflich hier rum und
begutachten jeden Beitrag. Sowas gibt es nur bei Massenmedien.
Sorry, hab das falsche Forum erwischt.
Mit den Elektrikern ist es so, dass man zwei fragt und drei Meinungen
erhält. Daher möchte ich mich umfassender informieren.
Mein Elektriker sagt Erder brauche ich gar keinen, da bei der Netzform
hier die Erdung über den Hausanschluss ausreicht (Schutzmaßnahme).
Standort ist Sachsen.
Im Neubau werden hier jedenfalls Erder eingebaut und da wird nichts
gemacht was Geld kostet und nicht gebraucht wird.
Hausbauer schrieb:> Mein Elektriker sagt Erder brauche ich gar keinen, da bei der Netzform> hier die Erdung über den Hausanschluss ausreicht
Möglich aber ungewöhnlich. Die Netzform wäre dann wohl TN-S.
Hausbauer schrieb:> Freileitungsanschluss, der umgebaut werden soll auf Erdkabel
Vielleicht liegts daran.
Hausbauer schrieb:> mit> Freileitungsanschluss, der umgebaut werden soll auf Erdkabel. Die> Verlegung des 4x16qmm Kabels ist Eigenleistung. Den Anschluß am> Zählerplatz macht ein Elektriker.
Als wir den Umbau vor über 20 Jahren gemacht haben, haben wir Nägel mit
Köpfen gemacht und in den Keller einen neuen Verteilerschrank eingebaut.
Warum eigentlich 4x16qmm?
Kommt nicht im Keller wenigstens der HAK mit den NH Sicherungen hin und
eine Erdungsschiene (Hauptpotentialausgleich)? Und vom HAK gehts dann
mit getrenntem PE und N 5x16qmm zum Hauptverteiler mit dem Zähler?
Matthias L. schrieb:> NichtWichtig schrieb:>> Moderatoren es nicht mal>> entfernen/verschieben.>> Die Moderatoren hängen auch nicht hauptberuflich hier rum und> begutachten jeden Beitrag. Sowas gibt es nur bei Massenmedien.
Das ist eins der Probleme, aber sichtbar ist das ein Moderator löschend
hier gewesen ist. dafür hats also gereicht, aber Startposting mal gegen
checken da war er schon überfordert.
Ob die ihre Arbeit auch so gewissenhaft machen?
Bei uns verlegt der Verteilnetzbetreiber Leitung und V4A Erdung in die
Erde, die Erdung ist an jedem Übergabepunkt an den PEN mit
angeschlossen. Wenns bei euch auch so gemacht wird, könnte das
ausreichen. Ich würde aber trotzdem eigene Erdung mit reinlegen, wenn
schon der Boden auf ist. Abstand in der Erde zur Zuleitung >30cm und zum
Gas >50cm (ist Plastikrohr) war bei uns die Vorgabe.
Hausbauer schrieb:> Nun habe ich gedacht ich könnte in den Graben für die Zuleitung, etwa> 60cm tief, einen Erder legen. Die Zuleitung selbst kommt in ein Schutzrohr.
Lass das die richtigen Leute planen, dir ist ja nicht mal klar was ein
Erder ist oder wie der errichtet wird?!
Die Elektro-Installateure sind auch nicht unbedingt die richtigen Profis
für die Erdungsmaßnahme, dafür sind Blitzschutz-Fachkräfte oder die vom
VNB angesagt.
Oder meinst du da von der Straße her kommt dann ein zentraler
Erdanschluß?
> Spricht da was dagegen?
Ganz sicher der Aufwand gegen den Erfolg oder den Sinn?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.