Eine Lösung wäre ein eigener Stromkreis Ohne FI aus der UV an dem dann im Labortisch der FI angeschlossen ist.
Allerdings dürfen an den Stromkreis keine Steckdosen ohne FI (zumindest dürfen diese nicht für Laien zugänglich sein)
So ist es bei uns in der Uni gelöst. Jeder Labortisch hat seine eigene unter Unterverteilung mit Fi und 3 Sicherungsautomaten.
Falls ein Umbau der Gebäudeverkabelung nicht möglich ist könnte man einen Trenntrafo unter den Tisch stellen. 10mA Fi hinter den Trafo in L' und N'
PEs werden alle verbunden, N' wird hinter dem Trafo vor dem FI mit dem PE verbunden. Damit hast Du am Labortisch trotz Trafo ein TN Netz, aber ein Fehlerstrom kann nicht den FI in der UV auslösen.
Vor allem für kleine Leistungen (kleine Trafos) die einfachste und günstigste Lösung.