Schütz für 3 Phasen Kompressor mit 11 kW

OP #7734585

Hallo zusammen,

ich habe hier einen alten 3-phasen Werkstattkompressor mit 11 kW, welchem ein Schütz vorgeschaltet werden soll. Als Schütz hätte ich jetzt z.B. von ABB den AF30-30-00-13 (1SBL277001R1300) angedacht. Soweit so klar.

Dieses Schütz ist aber zu hoch um es in einen vorhandenen, "normalen" Verteilerkasten für Sicherungsautomaten einzubauen. Selbst wenn man die Kunststoff-Abdeckung für die Verkabelung ausschneidet, geht höchstwahrscheinlich die Tür nicht mehr zu. Daher dachte ich mir, ich frage hier erst mal nach, ob man das was ich vorhabe nicht irgendwie eleganter lösen kann.

Dieses Schütz sieht vom Formfaktor so aus, also könnte es neben normalen Sicherungsautomaten auf der Hutschiene Platz haben, darf aber "nur" genau 11 kW: https://www.schuetze24.com/leistungsschuetze/3-polig/leistungsschuetz-k3-22. Schütze mit mehr Leistung habe ich in diesem Formfaktor nicht finden können.

Passt das oder würdet ihr etwas anderes empfehlen, z.B. einfach einen Sicherungskasten mit mehr Abstand zwischen Tür, damit das ABB Schütz dort reinragen kann?

#7734697

Motorschütze gehören nicht in eine UV sondern in richtige Schaltkästen. Daher scheren sich die Hersteller auch nicht um die Bauhöhe einer UV.

Die Schütze mit kleinem Formfaktor sind z.B. für Nachtspeicheröfen oder DLE, also ohmsche Lasten (Gebrauchskategorie AC1). Für deinen 11kW Motor brauchst du ein Schütz mit der Gebrauchskategorie AC3 oder besser.

#7734722

Christian W. schrieb:

welchem ein Schütz vorgeschaltet werden soll.

Vor der eigentlichen Steuerung, die Stern-Dreieck schaltet? Dann reicht Michaels 40A Type. Sollte der Motor gleich eingeschaltet werden wäre der 63A Type geeigneter. (Das ABB schaltet 50A) Wie langlebig das dann ist wird die Praxis zeigen. Zum Vergleich: ein 25A Type schaltet 3kw ca 20x pro Tag seid 'Ewig' (Jahrzehnte?)

#7737046

Thomas F. schrieb:

Thomas R. schrieb:

Nö. Das ist nur 7a.

Ich lese da "AC3: 11kW".

Verlasse dich niemals auf Bilder. Oft sind es nur "ähnliche". Gut wenn hier auch die Artikelnummer passt könnte es wohl das "passende" Foto sein. Aber ich musste es auch schon lernen. Immer ins Datenblatt vom Hersteller gucken =)

Wir haben in der Firma einige dieser 4pol. Geräte von Hager im Einsatz. 63A Variante. Gebäude ist gerade mal 11 Jahre alt. Wir mussten jetzt alle (5stk) tauschen. Diese versorgen Brüstungskanäle und dort war Beamer und co dranne, nix großes. Ich war echt erschrocken. Ein richtiges Schütz mit Snubber geht platztechnisch nicht? oder sind die ABB Dinger wirklich gut?

Viel erfolg

Gruß

Gast #7737051

Daniel S. schrieb:

Wir haben in der Firma einige dieser 4pol. Geräte von Hager im Einsatz. 63A Variante. Gebäude ist gerade mal 11 Jahre alt. Wir mussten jetzt alle (5stk) tauschen. Diese versorgen Brüstungskanäle und dort war Beamer und co dranne, nix großes. Ich war echt erschrocken.

Kapazitive Last!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 2 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.