3-Phasen an Steckdose?

Gast #710562
Lesenswert?

kurz mal ne Frage: An einer steckdose hat es ja immer drei Buchsen, sind 
das gerade die drei Phasen R,S,T ? War mir eigenltich immer sicher dass 
das so ist nur habe ich heute was von Schutzleiter gelesen usw. Es hiess 
eine Buchse sei der Schutzleiter, was hat das zu bedeuten?
#710591
Lesenswert?

das EVU kommt (meistens) mit 4 leitern ins haus (L1; l2; L3; PEN)

nach dem hausanschluss mit den sicherugen (meistens 35A oder ähnliche) 
wird der PEN leiter aufgeteilt und es entsteht PE und N
diese dürfen nun nicht mehr miteinander verbunden werden!

N führt den Betriebsstrom
PE führt den Fehlerstrom (bei der FI schaltung)

du meinst warscheinlich eine schuko-steckdose (schutzkontakt steckdose)
siehe bild:
http://www.knx-online-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/gi_0188_27_p1.jpg

die 2. übliche steckdose wäre die CEE steckdose (meistens im keller, 
garage, ...)
siehe Bild:
http://shopping.search.ch/images/products/large/e79/conrad-621064-cee-anbaudose_32_a_5_polig.jpg

natürlich gibt es auch noch andere stecker für industrie zb.
aber diese werden zuhause nicht verwendet.
Gast #710601
Lesenswert?

na ja Pe führt den Fehlerstrom im Fehlerfalle bei Nullung und bei 
FI-Schutzschaltung nur bei FI-Schutzschaltung sollte der strom 
wesentlich geringer sein (kleiner 30mA) als bei der Nullung 
(Auslösestrom Sicherung  13A *Charakteristik)