24 V Solarsystem - Festspannung für Verbraucher

Gast #4517043
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

habe eine 24 V Batterie (2 x 12 V KFZ Bleibatterien in Reihe) die 
mittels Solarladeregler über PV-Module ständig geladen wird. Ich habe 
nun das Problem, dass die Verbraucher durch die permanente 
Erhaltungsladespannung 27,6 V bzw. Ladeschlussspannung 29 V eine zu 
große Spannung abbekommen. Meine Idee war jetzt, mehrere 
Festspannungsregler 24 V (z. B. L78S24CV, preiswert) parallel zu 
verschalten, um eine konstante Spannung von 24 V für die Verbraucher zu 
erhalten und eine Belastbarkeit von ca. 25 A zu bekommen. Ist dies aus 
Eurer Sicht so realisierbar, oder gibt es Bedenken? Weiterhin habe ich 
gelesen, dass bei diesen Reglern noch Kondensatoren kurz davor und 
dahinter geschalten werden müssen. Welche Aufgabe hätten diese?
#4517060
Lesenswert?
• ▲
▼
Johannes schrieb:

> große Spannung abbekommen. Meine Idee war jetzt, mehrere
> Festspannungsregler 24 V (z. B. L78S24CV, preiswert) parallel zu
> verschalten, um eine konstante Spannung von 24 V für die Verbraucher zu
> erhalten und eine Belastbarkeit von ca. 25 A zu bekommen.

Erstens klappt eine solche Parallelscvhaltung nicht, weil alle
einzelnen Regler eine leicht unterschiedliche Spannung haben
und es deshalb zu keiner genauen Aufteilung der Leistung kommt.
Zweites brauchen solche Regler eine sog. Dropspannung von ca.
3V. Deshalb kann unter 27V nicht mehr eine Ausgangsspannung von
24V gewährleistet werden.

> Weiterhin habe ich
> gelesen, dass bei diesen Reglern noch Kondensatoren kurz davor und
> dahinter geschalten werden müssen. Welche Aufgabe hätten diese?

Sie sollen verhindern, das der Regler schwingt. Grundsätzlich gelten
irgendwelche Kennwerte von ICs nur dann, wenn man sich an die
korrekte Beschaltung laut Datenblatt hält.
Gast #4517064
Lesenswert?
• ▲
▼
Johannes schrieb:
> bzw. Ladeschlussspannung 29 V

Offtopic:
Ist das nicht grenzwertig hoch?

Johannes schrieb:
> Ich habe
> nun das Problem, dass die Verbraucher durch die permanente
> Erhaltungsladespannung 27,6 V bzw. Ladeschlussspannung 29 V eine zu
> große Spannung abbekommen.

Welche Verbraucher sind das die so viel Strom brauchen und eine so 
genaue Spannung?
Sicher dass man die meisten nicht einfach auch an die 27-29V hängen 
kann?
In einem LKW müssen die Lampen etc. auch mit den Ladespannungen 
klarkommen.

Spannungsregler würde ich wenn nur für die empfindlichen Teile nehmen, 
und dann reicht ein Low Drop Spannungsregler.
Gast #4517089
Lesenswert?
• ▲
▼
Johannes schrieb:
> Meine Idee war jetzt, mehrere
> Festspannungsregler 24 V (z. B. L78S24CV, preiswert) parallel zu
> verschalten, um eine konstante Spannung von 24 V für die Verbraucher zu
> erhalten und eine Belastbarkeit von ca. 25 A zu bekommen.

Für 25A @ 24V brauchst du schon einen ordentlichen DCDC-Wandler. Z.B. 
SD-350B-24
Gast #4517137
Lesenswert?
• ▲
▼
Linearregler machen wenig Sinn, ausser vllt LDOs um ein paar Volt 
wegzunehmen. Aber 0,5V Drop hat das Ding allein schon, macht 12,5W.
Und dann willst du ja noch auf für die Verbraucher sinnvolle Werte 
runterkommen.
Pro Volt 25W Verlustleistung, macht (29-24)V * 25A = 125W.

Was sind das für Verbraucher?
Gast #4517197
Lesenswert?
• ▲
▼
Ein Wechselrichter mit 1000 W (der kommt aber damit gut klar), Probleme 
macht ein 24 V Ladegerät für LiPo-Akkus. Die Elektronik verträgt die 27 
V nicht. Dieses Gerät ist bis jetzt das einzige was eine rel. exakte 
Spannung benötigt. Deshalb war die Überlegung gleich alle Verbraucher 
mit konstant 24 V zu versorgen. Aber scheinbar ist das in dem 
Leistungsbereich dann doch nicht so einfahch möglich.
#4518587
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

Harald W. schrieb:
> Naja, da die Diodendurchlassspannung, je nach Strom, zwischen
> 0,4V und 1V schwanken kann, sind solche Reihendioden nur wenig
> besser als ein passend dimensionierter Reihenwiderstand.

naja, etwas konstanter zwischen z.B. 0,1A und 10A ist eine Diode im 
Spannungsabfall dann doch gegenüber z.B. einem 10 Ohm Widerstand...

Gruß aus Berlin
Michael

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.