Relais 450VDC

Gast #1501920
Lesenswert?

Hallo, ich habe ein kleines Problem und hoffe hier kann mir jemand 
weiterhelfen...

und zwar will ich mit einem einzigen Schalter (und 12VDC) 450VDC 
schalten,
genauer: 1 öffner + 1 schließer (bzw 1 umschalter) bei 450VDC (max 0,1A) 
und gleichzeitig ein schließer bei 15VDC (paar mA)

Ich dachte kein problem, da gibts sicher ein entsprechendes schütz, aber 
bisher hab ich nichts passendes gefunden um die hohe Gleichspannung zu 
schalten. Relais hören auch bei 450V auf.
Das ganze sollte auch noch möglichst leicht und klein sein.


Nachdem ich nichts fertiges gefunden hab, dachte ich an 3 
Solid-State-Relais (bzw min 2 für die 450V), von dem ich vor eines ein 
logisches NICHT setze...
wobei ich da dann die fragen hätte: ist das sinnvoll udn machbar? DC/DC 
Solid State Relais hab ich bisher auch nur für ab 120 euro gesehen.

Gibts da nicht eine günstigere, einfachere Lösung? ich komm einfach auf 
nichts...

mfG, dexter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1501996
Lesenswert?

> Bei einem Schuetz kannst du mehrere Hauptkontakte in Reihe schalten.
Das kommt aber sehr auf den Anwendungsfall an.

Bei "normalen" Schützen bildet sich da beim Schalten von Gleichspannung 
unter Last ein markanter Lichtbogen, der nicht nicht wie bei 
Wechselspannung durch den nächsten Nulldurchgang gelöscht wird. Das 
schmort ganz hübsch. Ich hätte da ein paar plasmaumgeformte Exemplare...
#1502332
Lesenswert?

@  Helmut Lenzen (helmi1)

>er spricht von 100mA. Das sollte das Schuetz schon abkoennen.

Er spricht auch von GLEICHSPANNUNG. Das ist bei 450V nicht mehr ganz 
trivial, die üblichen 230/400V Relais/Schütze für WECHSELSPANNUNG 
schalten das nicht mehr unter Last! Vor allem nicht AB!

MfG
Falk
Gast #1502341
Lesenswert?

So, also... das Schütz/die Schaltung wird beim Vorladen eines 
Kondensators benötigt, bevor das Hauptschütz die 450V direkt drauf gibt, 
daher die recht kleinen Ströme.

Glavanische Trennung muss sein, das hatte ich vergessen zu sagen.

@Ben: was ist das denn für eines?

Das Problem ist eben auch, dass ich einen Öffner und einen Schließer für 
450VDC brauche (bzw einen Wechsler) und das Schütz/die Schaltung nicht 
extrem schwer/groß sein soll. Denn Gleichsspannungsschütze für 200A 
finde ich schon (so eines ist das Hauptschütz), nur das ja nicht das 
wahre...

weitere Ideen? Evtll Hersteller von Gleichspannungsschützen?
Gast #1502353
Lesenswert?

Ein Kondensator wird über einen Widerstand aufgeladen.

Das mit nem Schütz scheint ja richtig schwer zu werden...
Könnte ich nicht Leistungstransistoren nehmen und die per Optokoppler 
vorm gate schalten? Und beim Öffner eben ne Nicht-Logik davor?
Gast #1502361
Lesenswert?

Danke für die Links. Die Kilovacs kenn ich, sind eben nicht ganz so 
klein da für hohe Ströme ausgelegt.
Aber das Fujitsu FTR-J2 sieht ja ganz interessant aus, schau mir das mal 
nähers an...


Allgemein aber noch eine Frage: mit entsprechenden Transistoren könnte 
man schon eine 12V Logik bauen oder?
Ich brauche ja immer wenn das Relais/Schütz etc keinen Öffner hat eine 
nicht-logik und 12V hätte ich geschickter weise halt schon.
#1502405
Lesenswert?

@Falk

>@  Helmut Lenzen (helmi1)

>>er spricht von 100mA. Das sollte das Schuetz schon abkoennen.

>Er spricht auch von GLEICHSPANNUNG. Das ist bei 450V nicht mehr ganz
>trivial, die üblichen 230/400V Relais/Schütze für WECHSELSPANNUNG
>schalten das nicht mehr unter Last! Vor allem nicht AB!


Das hier kann bei 440VDC noch 0.6A. Das sollte reichen.
Angehängte Dateien:
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1502524
Lesenswert?

>>>er spricht von 100mA. Das sollte das Schuetz schon abkoennen.
Okok, für die angesprochene ausgeprägte blitzschnelle Plasmabildung 
waren größere Ströme nötig. Aber ein wenig Ozon kann sich bei 100mA 
schon bilden ;-)

> So, also... das Schütz/die Schaltung wird beim Vorladen eines
> Kondensators benötigt, bevor das Hauptschütz die 450V direkt drauf gibt,
> daher die recht kleinen Ströme.
Dann könntest du den "Hilfsschütz" ja gleich wieder abschalten, wenn der 
Hauptschütz angezogen hat. Damit wäre der Kontakt des Hilfsschützes beim 
abschalten sogar komplett spannungsfrei. Es müsste also gar kein Funke 
gelöscht werden.
Gast #1503012
Lesenswert?

1.
>wird beim Vorladen eines Kondensators benötigt,
Dann würde ich evtl. auch den Einschaltstrom etwas begrenzen mit 3 Ohm?

2.Abschaltfunken vermeiden indem der Hauptschütz das tut wie oben 
beschrieben.
Gast #1505314
Lesenswert?

Ja ein 5kOhm Vorwiderstand ist natürlich eingeplant, um genau zu sein 2x 
10k/50W parallel. Damit ergibt sich ein Strom von 0,09A.

Das Hauptrelais (das ist zum Glück schon gefunden) schaltet nach dem 
Vorladen dann die 450VDC ohne Vorwiderstand zu (bzw der wird dadurch 
überbrückt) :-)


Werde es höchst wahrscheinlich jetzt mit zwei Reed-relais machen, ich 
poste morgen mal den Schaltplan, vllt gibts ja 
Verbesserungsvorschläge...
Gast #1505948
Lesenswert?

Helmi, Du hast meinen kleinen Verdacht bestätigt. Klebende Reed-Relais 
habe ich auch noch in Erinnerung. Aber dexter könnte ja mal beim 
Hersteller nachfragen was sie so empfehlen für seinen Fall?

Jedenfalls sollte man die Teile austauschfreundlich montieren.
Gast #1506053
Lesenswert?

Oben 19:01: Ein schöner Funke schafft jeden Kontakt. Schade, daß man bei 
Reed-Relais so wenig davon sieht.

@Falk über die Schalthäufigkeit wissen wir noch gar nichts. 3x monatlich 
sicher harmlos, aber 3x pro ...?
Gast #1506265
Lesenswert?

Anbei mal der Schaltplan. Eigentlich wollte ich nur diese beiden 10k 
parallelen Widerstände zum Laden und Entladen verwenden, allerdings 
würde es dann zu einem Kurzschluss kommen, wenn das Schließer-Relais 
noch zu und das Öffner-Relais noch geschlossen ist. Daher jetzt 
getrennte Widerstände für das Laden und Entladen - falls jemand ne gute 
Idee hat wie ich doch mit zwei Widerständen auskomme (und beim Laden 
trotzdem 5k habe), nur her damit :-)

Mit diesen Widerständen muss das Schließer-Relais 40,5W und das 
Öffner-Relais 20,25W schalten.
Wenn ich dann zum zum Schließen eins für max 100W und zum Öffnen eines 
für max 50W nehme, sollte ich doch keine Probleme haben??

Dazu muss man sagen, dass der Kondensator in einer Leistungselektronik 
die den Motor ansteuert regelt und die Relais daher einmal bei 
Inbetriebnahme angezogen werden. Also Millionen von Schaltvorgängen 
müssen die Relais nicht aushalten ;-)
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren