Nochmals Relais

Gast #842771
Lesenswert?
• ▲
▼
Was bedeuten die Kennzahlen?

Schaltspannung: 250V/AC
Nennspannung: 12V
Nennstrom: 6A

Heißt das, man kann damit bis zu 250V und 6A schalten? (Nur AC? Gehen 
24V DC und 0,5 A auch)

Heißt das, dass die Spule an 12V liegt und mit 12V geschaltet wird? 
(oder reicht zum anziehen weniger Spannung?)

[1] 
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503998-da-01-en-PR-REL_RE_6A_1AK_12_VDC.pdf
Gast #842776
Lesenswert?
• ▲
▼
Warum wird der Spuelenwid. angegeben? Was is zu beachten? (Der Strom der 
fließt?)

zB: Spulenwiderstand = 700 Ohm
Relais an 12V

-> I = 17,2 mA (der Treiber ULN muss also die 17,2 aushalten? -> bei 
uln2803 kein problem sind ja max. 500mA)
(Firma: Druckerei Beste) #842794
Lesenswert?
• ▲
▼
Also, wenn du schon eine URL des Datenblatts angibst, dann übersetze ich 
lieber von dort.

Spule kann mit 5 V bis 48 V DC betrieben (je nach genauer 
Typbezeichnung, 12V wenn die beiden letzten Ziffern "12" sind) werden

und verbraucht dann typisch 200 mW. Daruas kannst du dir den Strom 
ausrechnen.

Der Kontakt schaltet bis zu 250/400 V AC (ich nehme an, die zwei Werte 
stehen für effektiv / Spitze-Spitze? Passt irgendwie nicht...)

und du kannst 6 A Last schalten.

Okay, ist schon einige Zeit her, dass ich was mit Relais gemacht habe. 
Steht N0 nicht für öffnenden Kontakt?

virtuPIC
(Firma: Druckerei Beste) #842817
Lesenswert?
• ▲
▼
Hmpff... hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, sorry!

Da war ja auch noch die Frage nach 250 V / 0,5 A DC. Hier habe ich in 
Erinnerung, dass man zum Schalten von DC spezielle Relais braucht, deren 
Kontakte besonders bschichtet sind, weil sie sonst verkleben. (?)

virtuPIC
Gast #842849
Lesenswert?
• ▲
▼
hi Leute!

Also werd jetzt folgendes Relais verwenden: [1]

Die Schaltung sieht wie folgt aus:
     +12V   +12V
      ^     ^
      |     |
      R     |
      |    Relaisspule
     Led    |
      |     |
--o---+-----+

Der Ausgang is der vom ULN2803A -> Die interne Freilaufdiode wird 
verwendet!

Funktionieret die Schaltung so? Oder brauche ich einen Vorwiderstand 
beim Relais?

Das Relais ist aber für das Schalten von Wechselspannungen ausgelegt:
Rated current: 5A
Rated voltage: 240/400 VAC

Ich Schalte damit aber Stromkreise mit 24V und 0,5A! Macht das wann? 
bzw. ab wievielen Schaltzyklen gibts ein Problem?


Herzliche Danke im vorraus!

[1] http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/CardE.pdf

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.