Kurze (blöde) Frage zum Anschluss eines Pt100

Gast #3733565
Hallo!

Ich habe hier einen Regler, an den man einen Pt100 in 3-Leiter-Schaltung 
anschließen kann (Ist-Wert). Leider habe ich hier nur einen Pt100 in 
4-Leiter-Schaltung. Wenn ich mir das Schaltbild eines Pt100 so anschaue, 
kommt mir der Gedanke, einfach eine der vier Adern nicht zu verwenden 
und somit den Sensor als 3-Leiter anzuschließen.

Ist das möglich (ohne die Messwerte zu verfälschen), oder muss ich mir 
einen 3-Leiter Pt100 besorgen?

Danke!
Hallo,

kannst du machen, besser ist es aber, wenn du einfach die beiden 
Leitungen auf einer Seite des Widerstands zusammen klemmst, da du damit 
auch in der Dreileiterschaltung den Leitungswiderstand etwas 
verringerst.

Gruß Kai
Gast
Danke, dann kann ich mir den zusätzlichen Sensor schenken :)

@ Frank

Wäre das dann nicht eine 2-Leiter-Schaltung oder wie kann ich deinen 
Beitrag verstehen?
Gast
Frank Wa schrieb:
> Klemme 1 einen Draht
> Klemme 2 zwie Dräthe anschließen.

Und was macht er mit der dritten Klemme, mit der sein Messgerät 
netterweise die Kompensation des Zuleitungswiderstandes in 
3-Leiter-Schaltung erlaubt ?

Oder hast du seine Frage gar nicht gelesen.
Gast
Kai S. schrieb:
> wenn du einfach die beiden
> Leitungen auf einer Seite des Widerstands zusammen klemmst

Das ist VOLLKOMMEN falsch. Ein Dreileiter-Anschluss ist so beschaltet, 
dass für die Seite mit nur einer Leitung der gleiche Widerstand 
vorausgesetzt wird wie auf der anderen Seite - wird der durch Zuschalten 
des übrigen Drahtes halbiert, ergeben sich falsche Werte.

Georg
Gast
Natürlich ist die 4-Drahtmessung am genauesten. -

Besser ist, auf der Seite mit einem Anschluss (statt 2) die beiden 
Drähte zusammenzufassen, ABER erst am Eingang der Messschaltung, nicht 
schon am Messfühler !
Vielleicht reicht die Messgenauigkeit ja noch aus =>

Also z.B. in Abb.3 von

http://www.fuehlersysteme.de/wiki/pt100

die 2 unteren Klemmen brücken.
Gast
Hallo woohoo,

drei Drähte anschließen, den vierten offen lassen. In 
Dreileiterausführung wird durch den dritten Draht der einseitige 
Leitungswiderstand erfasst. Der für die zweite Leitung wird durch die 
Hardware, aufgrund der Erfassung, kompensiert. Voraussetzung ist die 
gleiche Beschaffenheit der beiden stromführenden Leitungen. Der Trick 
ist, die Meßspannung über eine eigene Leitung (ohne Sensorstrom) zu 
messen.

So, nun hast du soviele Ansichten wie Drähte. Viel Erfolg beim Anschluß. 
:-)

Gruß. Tom
Gast
U. B. schrieb:
> Besser ist, auf der Seite mit einem Anschluss (statt 2) die beiden
> Drähte zusammenzufassen, ABER erst am Eingang der Messschaltung, nicht
> schon am Messfühler !

Nein, eben nicht. Der Dreileiteranschluss setzt voraus, dass alle drei 
Leitungen den gleichen Widerstand haben. Dann wird der 
Leitungswiderstand kompensiert. Wenn man jetzt die unteren beiden Drähte 
parallel schaltet, wird der Leitungswiderstand überkompensiert (wie es 
auch Georg schon beschrieben hat).

woohoo schrieb:
> einfach eine der vier Adern nicht zu verwenden
> und somit den Sensor als 3-Leiter anzuschließen.

Wenn alle vier Adern gleich sind (was höchstwahrscheinlich der Fall 
ist), dann ist das genau so richtig.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 12 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.