Messbrücke + RC Filter

OP #4028057
Lesenswert?
• ▲
▼
Für eine Messschaltung für ein PT1000 habe ich eine Messbrücke mit einem 
OP vorgesehen.

Unsicher bin ich mir, wie man am sinnvollsten eine Messbrücke und ein RC 
Filter kombiniert. Sollte ich vor jeden OP Eingang je ein RC Filter 
einbauen? Oder reicht es, an der richtigen Stelle einen entsprechend 
dimensionierten Kondensator zu platzieren?

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich finde massenhaft Infos zu 
Messbrücken und RC Filtern, aber nicht wie man beide kombiniert.
#4028159
Lesenswert?
• ▲
▼
Also. Da der Sensor auf stoerungen unempfindlich ist, die elektronik 
aber schon, muss man die Elektronik schuetzen. Die Bruecke ist in 
Vierleiter Technologie angeschlossen, daher muss man nur schauen, dass 
sich die Spannung ueber der Bruecke nicht zu stark aendert.
Ich wuerd die Speisekabel an die Bruecke mit je 100nF gegen das Gehaeuse 
oder GND entkoppen. Da die Mittelabgriffe eh keinen Strom fuehren, 
wuerde ich diese beiden Leitungen mit 100 Ohm und 100nF gegen GND 
entkoppeln.

Das Gehaeuse ist ein Metallgehaeuse ?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.