SSR und Heizung

Gast #2481590
Lesenswert?

Hallo,
ich habe einen kleinen Tank in dem ein Tauchheizkörper mit 9kw 
Anschlußleistung verbaut ist. Angeschlossen ist er 3phasig mit 400V + N. 
Im Tank ist ein PT100 integriert, der auf einen Standardtemperaturregler 
geht.Kann ich die Heizung mit einem SSR ansteuern? Wenn ja, was muß in 
der Schaltung beachtet werden? Oder wäre ein Schütz besser? Mit welchen 
Kosten muß ich rechnen? Ebay eingeschlossen schwanken die SSR Preise 
schon sehr stark.
Danke schon mal für die Hilfe
#2482150
Lesenswert?

Steffen schrieb:
> Hallo,
> ich habe einen kleinen Tank in dem ein Tauchheizkörper mit 9kw
> Anschlußleistung verbaut ist. Angeschlossen ist er 3phasig mit 400V + N.
> Im Tank ist ein PT100 integriert, der auf einen Standardtemperaturregler
> geht. Kann ich die Heizung mit einem SSR ansteuern?
ja sicher - oder DREI

> Wenn ja, was muß in
> der Schaltung beachtet werden?
Da die Ansteuerung im SSR über einen Optokoppler geht ist auf der Seite 
kaum was zu beachten. Auf der Netzseite bei 9kW schon eher.

> Oder wäre ein Schütz besser?
besser? hmm - ist halt mechanisch, macht Krach, braucht mehr 
Ansteuerleistung (fällt zwar bei 9kW nicht ins Gewicht)

Mit dem SSR könnte man evl. auch die Leistung per Phasenanschnitt 
"dimmen" - wird den Versorger bei der Leistung aber nicht freuen - oder 
die Leitung bei drei getrennten SSR stufenweise einstellen.

Sascha
Gast #2482168
Lesenswert?

SSR ist selbst mit Kühlung kleiner als ein Schütz :-)

Für 3phasig brauchst du halt auch ein 3phasiges SSR.

http://www.crydom.com/en/Tech/3P_MC_whitepaper.pdf

Die üblichen Temperaturregler gibt es halt für SSR:

http://www.ebay.de/itm/DIN-Digital-PID-Temperature-Control-Controller-100-240V-12VDC-SSR-Relay-/220920287609?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item336fe01179

und für Schütze:

http://www.ebay.de/itm/New-PID-Digital-Temperature-Controller-D1S-2R-220-/250924358029?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6c41d98d

wobei das Modell für das Schütz die schlechtere Regelung
macht weil ein Schütz nicht so schnell wie ein SSR ist,
bzw. nicht so oft schalten sollte.
Gast #2482229
Lesenswert?

So ohne Angabe von
- Tankinhalt (wohl Wasser?)
- Tankvolumen
- Tankgeometrie
- Wärmeverluste/Isolierung
- Regelparameter wie Mindesttemp und Maximaltemp,
- 2-Punkt-Regelung ausreichend?
- Regelgeschwindigkeit
- usw. usw.
ist so ziemlich jede Antwort (aber für ganz unterschiedliche 
Voraussetzungen) richtig.
Gast #2482314
Lesenswert?

Oh.
entschuldigung. Ich war wohl mit dem Kopf schon woanders.Die Heizung 
wurde schon angeschafft...9KW Anschlußleistung bei 230/400V (3x400V+ N )
Den Pt100 habe ich schon. Ich nutze ihn in Verbindung mit diesem 
http://www.sensorshop24.de/Temperaturregler/digitaler-Temperaturregler-fuer-PT100.html 
Regler/Anzeige....Eine PID-Regelung ist nicht notwendig. Er hat einen 
Schaltkontakt. Den wollte ich halt für ein SSR nutzen ODER ein 
Schütz....Da bin ich unsicher, da....
1)ich nicht weiß, ob ein SSR  überdimensioniert ist
2)ich nicht weiß, warum es da so große Preisunterschiede gibt. (ebay und 
farnell und co. )
3) weiß ich nicht, was ich im genauen auf der Anschlußseite beachten muß

Ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dem Problem mehr anfangen.
MfG
Steffen
Gast #2482334
Lesenswert?

> 1)ich nicht weiß,

Wir wissen nicht, wie lange es funktioniere muß.

Schütze haben begrenzte Anzahl von Schaltspielen,
und SSR sind überspannungsempfindlich bei
indirektem Blitz (bei direktem erst recht...)

Keine Frage, mein Untertisch-Warmwasserspeicher
funktioniert seit 45 Jahren und sein Bimetallschalter
schaltet wohl minütlich, aber auch nur 500W.
Und gut ist der Kontakt nicht mehr.
#2482365
Lesenswert?

Also gehen wir mal davon aus dass ein SSR ca. 5 Euro kostet dann bist Du 
für  Phasen bei 15 Euro. Ein Leistungsschütz dürfte auch bei ca. 20 Euro 
liegen - ergo bist Du mit SSR günstiger dran.
Wenn die Schalthäufigkeit höher ist (kleine Hysterese der Temperatur) 
dann ist ein SSR die bessere Wahl weil ein Schütz keine hohen 
Schaltfrequenzen mag und auch laut ist.
Die Kühlung musst Du natürlich auch noch berücksichtigen.
Gast #2482710
Lesenswert?

zur frage: Sternschaltung

sie heizt ja schon,nur ohne den regler...Direkt nach 3x 16A 
Sicherungen.
aber mit den ssr dachte ich an sowas wie folgendes:

http://www.pohltechnik.com/product_info.php/info/p178_SSR-Halbleiter-Solid-State-Relais-400VAC-max--40-A.html 
+ kühler.


wenn ich aber bei farnell und co. schaue, kosten die um einiges mehr. da 
gehen die preise bis weit über 100 euro.

vom preis her darf ich aber nur bis ca 100 euro investieren.

mfg
steffen

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.