Maximalwert von 2 PT1000 als Regelparameter

Gast #4124651
Lesenswert?

Hallo, ich habe einen Regler in Betrieb der die Solaranlage regelt.
Ich möchte einen weiteren Messpunkt hinzufügen. Das bedeutet, dass an 
den Sensoranschluss des Reglers (ausgelegt für den Anschluss eines 
PT1000) das Maximum von 2 Messstellen angelegt werden soll. Hat jemand 
eine Idee wie das funktionieren könnte?
#4124716
Lesenswert?

sususch schrieb:
> Sensoranschluss des Reglers (ausgelegt für den Anschluss eines
> PT1000)

Solange man nicht weis nach welchem Verfahren der Regler den Widerstand 
des PT1000 misst ist es schwierig dafür eine Ersatz-Widerstand-Schaltung 
zu bauen. Um das raus zu kriegen müsste man mal ein bischen dran 
rummessen. evtl mit einem Dummy-PT1000 aus 1kohm Widerstand + 100ohm 
Trimmer. Dann könnte man evtl was bauen mit 1 oder 2 OPAs. Ist aber 
nicht trivial!
Gast #4124783
Lesenswert?

sususch schrieb:
> Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
1
 +5V --+---+---+---+----+--+--+--+------------+ X9C102
2
       |   |   |   |    |  |  |  |         +------+
3
      10k 10k 10k  |   10k R +----+     +--|U/D RH|---+----o
4
       |   |   |   |    |  +-|    |     |  |    RW|---+
5
       |   |   +--|+\   |  R | NE |--+--(--|INC RL|--500R--o
6
       |   |   |  |  >--+  +-| 555|  |  |  +------+
7
       |   +---(--|-/   |  +-|    |  |  |  +------+
8
       |   |   | LM393  |  C +----+  +--(--|INC RH|-----+
9
       |   |   +--|+\   |  |   |        |  |    RW|-----+
10
       |   |   |  |  >--+--(---(--------+--|U/D RL|--+  |
11
       +---(---(--|-/      |   |           +------+  |  |
12
       |   |   |   |       |   |       X9C102 |      |  |
13
     Pt1k Pt1k +---(-------(---(--500R--------(------+  |
14
       |   |       |       |   |              |         |
15
 GND --+---+-------+-------+---+--------------+---------+-- GND
Gast #4124895
Lesenswert?

Solange man nicht weiß wie der Regler den PT1000 auswertet wird es 
schwierig. Als einzige Idee wüsste ich da nur die beiden PT1000 per µC 
auswerten und dann einen Digitalen Poti entsprechend programmieren, so 
dass man aus der Kombination Widerstand + Digipot den gewünschten Wert 
einstellt. Das ist aber umständlich.

Möglich wären ggf. auch einfach 4 Sensoren: 2 um zu entscheiden welche 
Temperatur größer ist, und dann ein Relais das zwischen den beiden 
anderen umschaltet. Für die Entscheidung könnte man ggf. auch ein 
Thermoelement nutzen, wenn man da nicht zu viele Störungen einfängt.