Poti an eine SPS anschließen

Gast #4165335
Lesenswert?

Hallo zusammen,
ich muss für eine Steuerung Bauen an die ich einige Drehpotis 
anschließen muss, die zur Simulation von einer Temperatur dienen.
Mir stellt sich nun die Frage, wie ich diese an der SPS anzuschließen 
habe? Im Dokument zur SPS steht als beispiel, Klemme 6 und 7 sind ein 
Universaleingang, den ich im Programm als PT1000 festlegen kann und 
Klemme 8 GND. Muss ich jetzt den ersten Pin vom Poti auf den Klemme 6 
anlegen und den Mittleren Pin auf die GND Klemme ?
Wäre über eine Antwort die mir weiterhilft sehr dankbar:-)
Gast #4165377
Lesenswert?

Die Kennlinie des PT1000 ist bekannt?

Bei -50°C hat der ca. 800 Ohm,
bei 0°C die 1000 Ohm und
bei +130°C etwa 1500 Ohm.

Jetzt soltte man den zu simulierenden Temperaturbereich festlegen
Aussentemperatur
Raumtemperatur
Kaltwasserkreis
Heizkreis

die minimale Temperatur ist dann ein Festwiderstand > 800 Ohm (oder 
Trimmer) in Reihe mit dem Poti.
Als Poti kann man dann eigentlich nur ein 470/500 Ohm (Delta T von 120K) 
sein. Vielleicht gibt ja auch ein Poti mit 220/250 Ohm (Delta T von 60K)
oder 100 Ohm (25K). Wenn mit einer Potidrehung 120 K (Wert zwischen 0 
und 120 Grad) simuliert werden soll, dann brauchst schon extremes 
Fingerspitzengefühl, oder Mehrgangpotis

Ob der Schleifer sollte Richtung Eingang verschaltet werden, und der 
äußere Anschluß (die Widerstandsbahn) mit Masse verbunden.
Gast #4165393
Lesenswert?

Den Poti einfach an den Eingang klemmen. Der Poti hat 2 Pins und der 
Eingang hat 2 Pins. Wenn es im Schaltbild der SPS noch gefordert ist, 
kann es sein, dass du den "-Pin" der SPS noch mit GND der SPS brücken 
musst.