PT500 an Messumformer f. PT100

Gast #728158
Lesenswert?

Hallo,
was passiert wenn man einen pt500 an einen Temperaturmessumformer (FÜR 
pt100, 0-100°C, Ausgang 0-10 VDC) anschließt?
könnte man mit einer Korrektur (Eingang o. Ausgang) eine vernünftige 
Messung hinbekommen?
bevor jemand frägt, habe beides bei mir rumliegen und will daraus eine 
rel. genaue T-Messung basteln, oder doch am besten pt100 besorgen?
(wer tauscht gebrauchte pt500 (3-Leiter) gegen gebrauchte pt100 (auch 
3-4 Leiter)
Gruß
Thommy
#728174
Lesenswert?

> ... einen pt500 an einen Temperaturmessumformer (FÜR
> pt100, 0-100°C, Ausgang 0-10 VDC) anschließt?

Der Messumformer hängt immer auf maximalem Ausgangspegel.
Wenn der Eingang nicht auf PT500 umschaltbar ist, könnte man 
(Verständnis der Schaltung vorausgesetzt) versuchen den Strom über den 
Fühler entsprechend auf ein Fünftel des derzeitigen Wertes zu 
reduzieren.
Gast #728198
Lesenswert?

Hallo Werner,
sprich ich müsste den MU öffnen und dort versuchen den Konstantstrom 
(den hat doch der MU, oder) auf 1/5 zu reduzieren, damit dann am 
Widerstand die gleiche Spannung abfällt (wie beim nicht manipulierten MU 
+ pt100).

Ich dachte eher daran, dass ev. der Ausgang "manipuliert" werden könnte.
Sprich eigentlich misst der MU bei einem PT500 statt PT100 400 Ohm 
zuviel (= ca. 1000 K zuviel) oder kann es sein, dass der MU bei einem 
Versuch kaputt geht,oder die Konstantstromquelle des MU überfordert ist?

Gruß
Thommy
#728217
Lesenswert?

Es ist ja nicht nur das "Zuviel" bei 100 Ohm sondern der Widerstand des 
Fühlers ändert sich ja auch um das 5-fache gegenüber einem Pt100.
Dem begegnet man halt am besten durch den reduzierten Mess-Strom.

Lässt sich vielleicht über das Modell des MU was herausfinden?
Gast #728256
Lesenswert?

Da der Messbereich sicher linearisiert ist, wäre es wohl am einfachsten 
den Konstantstrom auf ein Fünftel zu reduzieren.
Die Verstärkung am Ausgang ginge auch. Für beides bräuchtest du aber 
Unterlagen (Schaltplan) des Umformers.
Ansonsten: PT100 kaufen ;)
Gast #728257
Lesenswert?

"...sondern der Widerstand des
Fühlers ändert sich ja auch um das 5-fache gegenüber einem Pt100"

dann ändert sich die Spannung auch um das 5-fache und ich könnte am 
Ausgang (sofern dieser dann auch das 5-fache beträgt) mit einem 
Spannungsteiler wieder korrigieren.