RC Glied bei 130V kapazitiver Spannung?

Gast #7184611
Lesenswert?
• ▲
▼
Guten Morgen,

ein bekannter hat außen 6 Lampen die seit kurzem im ausgeschalteten 
Zustand glimmen. Da es sich um eine Wechselschaltung handelt nicht 
ungewöhnlich, allerdings ist es wohl erst seit kurzem so, ein normaler 
X2 Kondensator den ich noch rumliegen hatte (0,22µF 275V X2 Radial) hat 
nicht viel gebracht. Es handelt sich um 130V die ich dort anliegen habe,

Deswegen meine Frage: Welches Bauteil würde dort Abhilfe beschaffen? Mir 
wurde zugetragen das ein RC Glied Sinn machen würde, da ich leider nicht 
in der Materie bin trotz Elektriker Ausbildung, würde ich mich über 
hilfe freuen
#7184640
Lesenswert?
• ▲
▼
Scott schrieb:
> ein bekannter hat außen 6 Lampen die seit kurzem im ausgeschalteten
> Zustand glimmen.

LED-Lampen.

> Da es sich um eine Wechselschaltung handelt nicht
> ungewöhnlich,

Weil das Kabel zwischen den Schaltern kapazitiv koppelt.

> allerdings ist es wohl erst seit kurzem so, ein normaler
> X2 Kondensator den ich noch rumliegen hatte (0,22µF 275V X2 Radial) hat
> nicht viel gebracht.

Logisch, wenn er nur rumliegt ;-)
Wo hast du ihn denn angeschlossen?

> Es handelt sich um 130V die ich dort anliegen habe,

AC

> Deswegen meine Frage: Welches Bauteil würde dort Abhilfe beschaffen?

Ein Widerstand parallel zu den Lampen, welcher klein genug ist, um die 
Spannung ausreichend einbrechen zu lassen, daß die LEDs nicht mehr 
glimmen, aber trotzdem groß genug, damit er nicht zuviel Wärme erzeugt, 
wenn die LEDs eingeschaltet sind.

1m Doppelleitung hat Pi mal Daumen 50pF. Bei 10m sind das 500pF, welche 
bei 50 Hz ca. 6,3MOhm Widerstand haben. Wenn man da 100k parallel zu den 
Lampen schaltet, sollte das reichen, der verbrät dann 0,5W. Nimm einen 
1-2W Typen und gut, der bleibt dann deutlich kühler.
Gast #7184839
Lesenswert?
• ▲
▼
Korrekt,es handelt sich um LEDs.

Den Kondensator habe ich parallel angeschlossen, eine sichtliche 
Veränderung war nicht zu bemerken, ein Spannungsfall allerdings von 
wenigen Volt, 3 bis 6 bin ich der Meinung. (Gemessen mit einem Duspol)

Ein Relais oder ähnliches ist leider aufgrund der Leitungsführung nicht 
möglich, ebenfalls kein austauschen der LED gegen eine klassische 
Glühbirne, da es optisch nicht schön ist und es handelt sich halt um 
GU10 Fassungen.

Ist es Wärme mäßig schlimm wenn ich den Widerstand Schrumpfen würde?

Danke für die Antworten schonmal
#7184849
Lesenswert?
• ▲
▼
Scott schrieb:

> Den Kondensator habe ich parallel angeschlossen, eine sichtliche
> Veränderung war nicht zu bemerken, ein Spannungsfall allerdings von
> wenigen Volt, 3 bis 6 bin ich der Meinung. (Gemessen mit einem Duspol)

Naja, 220nF haben bei 50 Hz ~14kOhm. Hmm, ganz schön wenig. Da hätte ich 
mehr erwartet. Vermutlich ist die Leitung zwischen den Schaltern 
deutlich länger und somit die Koppelkapazität höher.

> Ist es Wärme mäßig schlimm wenn ich den Widerstand Schrumpfen würde?

Was willst du da schrumpfen? Ahhhh, du meinst mit SCHRUMPFSCHLAUCH 
überziehen!
Wenn dieser nicht zu dick ist, mag es gehen. Dann sollte man ihn aber 
erst recht mit 2W auslegen. Probier erstmal, ob es mit 100k überhaupt 
funktioniert.
Gast #7184864
Lesenswert?
• ▲
▼
Falk B. schrieb:
> Scott schrieb:
>
>> Den Kondensator habe ich parallel angeschlossen, eine sichtliche
>> Veränderung war nicht zu bemerken, ein Spannungsfall allerdings von
>> wenigen Volt, 3 bis 6 bin ich der Meinung. (Gemessen mit einem Duspol)
>
> Naja, 220nF haben bei 50 Hz ~14kOhm. Hmm, ganz schön wenig. Da hätte ich
> mehr erwartet. Vermutlich ist die Leitung zwischen den Schaltern
> deutlich länger und somit die Koppelkapazität höher.
>> Ist es Wärme mäßig schlimm wenn ich den Widerstand Schrumpfen würde?
>
> Was willst du da schrumpfen? Ahhhh, du meinst mit SCHRUMPFSCHLAUCH
> überziehen!
> Wenn dieser nicht zu dick ist, mag es gehen. Dann sollte man ihn aber
> erst recht mit 2W auslegen. Probier erstmal, ob es mit 100k überhaupt
> funktioniert.

Ich habe da auch mehr erwartet, habe bereits zuvor mehrmals entstör 
Kondensatoren oder wie man sie bezeichnet eingebaut, das ging problemlos 
aber nagut schauen wir Mal was hier Abhilfe leisten wird

Korrekt, ich meine natürlich schrumpfschlauch drüber und Schrumpfen. 1mm 
oder sowas hab ich da was sich ja nochmal reduziert

Nur merkwürdig das diese Kapazitive Spannung nicht vorher aufgetreten 
ist
#7184869
Lesenswert?
• ▲
▼
Scott schrieb:
> ein normaler
> X2 Kondensator den ich noch rumliegen hatte

Auch nachgemessen, ob der noch 220nF hat?

Scott schrieb:
> ein bekannter hat außen

Das dürfte bedeuten, da ist Feuchtigkeit eingedrungen. Also alles 
rausreißen und neu feuchtegeschützt verkabeln.

Wenn es nur die Kabelkapazität wäre, muß der Kondensator helfen.
220nF entsprechen bei 100pF/m etwa 2km Länge.
D.h. bei 2km dürfen max noch 115V anliegen, bei 200m max 20V.
Gast #7184882
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja, die Kapazität ist genau wie angegeben. War auch noch verpackt.

Das mit der Feuchtigkeit ist natürlich naheliegend, habe bereits den 
Schalter außen so wie die Leuchten auseinander gehabt, da ist alles 
staubtrocken, meine Vermutung ist halt die Abzweigdose im Erdreich wo 
leider der Eigentümer drüber gepflastert hat und das nur als Option 
sieht wenn ich da nichts anderes machen kann
#7184896
Lesenswert?
• ▲
▼
Scott schrieb:
> meine Vermutung ist halt die Abzweigdose im Erdreich wo
> leider der Eigentümer drüber gepflastert hat

Schön und gut, aber bevor man da was aufreißt, erst recht ERDkabel, 
sollte man mal messen.

> und das nur als Option
> sieht wenn ich da nichts anderes machen kann

Würde ich auch so sehen. Die Idee mit dem Relais solltest du überdenken, 
das kann ja ein sehr kleines mit 230VAC Spule sein. Das wird zwischen 
LED und Kabel geschaltet. Bei 130V hochohmiger Spannung schaltet das 
garantiert nicht ein.

https://www.reichelt.de/leistungsrelais-schrack-rt1-230-v-ac-16-a-rt314-ac230-p278455.html?&trstct=pol_3&nbc=1

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.