Wenn einem schon vorm Anfangen die Lust vergeht..

#7362571
Lesenswert?
• ▲
▼

Da fällt mir wieder der knapp 1m² große Alu - Druckguss - Verteilerkasten auf einem riesigen Roboterfahrzeug ein. Innen ein lustiges wirrwar an Schmauchspuren aber sauberer Inhalt aus Feldbusrechnern, Sesorinterfaces Reihenklemmen und Sicherheitssps. Auf meine neugierige Frage als Antwort - "als wir mit dem Verdrahten fertig waren hat wer mit dem Fuß den vollen Kasten schwungvoll zugedrückt und einen Kabelbrand ausgelöst" Tätäätätäätätää

Fällt mir bei Deinen gut gegarten blauen (N?) Leitungen im unteren rechten Bereich ein...

#7362615
Lesenswert?
• ▲
▼

Hermann S. schrieb:

... dann schaut man sich eventuell seinen Sicherungskasten im schönen Nachbarländle an..

Lüsterklemmen gehen so gar nicht, die sind für viel geringere Ströme ausgelegt, oft nur 2.5, 4 oder 6A, siehe Packungsaufdruck, und ich denke nicht, dass die vorgeschaltete Sicherung in dem Kreis auf so geringen Strom limitiert.

In der Lampe weiss man ja, was maximal an nachgeschalteten Lampen kommt, da geht das, hier nicht.

Dann glaube ich noch Kabel zu sehen, die in Mauerfugen einfach mal weggeputzt wurden, das ist zumindest unschön.

Der Rest ist aber in Ordnung, es war halt der billigste Aufputzkasten den man finden konnte, aber offensichtlich nicht der Zählerplatz mit den bei uns wahnwitzig übertriebenen 3-flächigen Schaltschrankforderungen.

OP #7362850
Lesenswert?
• ▲
▼

Michael B. schrieb:

Lüsterklemmen gehen so gar nicht, die sind für viel geringere Ströme ausgelegt, oft nur 2.5, 4 oder 6A, siehe Packungsaufdruck, und ich denke nicht, dass die vorgeschaltete Sicherung in dem Kreis auf so geringen Strom limitiert.

Viel schlimmer ist, daß Farben höchstens mal eine Vermutung aussprechen. Rot ist halbwegs durchgehend Phase, aber der Rest.. Unten baumeln in den Lüsterklemmen Braun & Blau in der einen Klemme, Grüngelb & Schwarz in der anderen, in dem Knäul rechts sind mehrere Blau & Schwarz verbunden. Rein farblich im Kasten mindestens 6 verschraubte Kurzschlüsse - würden man die Farben ernst nehmen. Im Haus selbst sind vor allem die Lampen in allen Farben bunt verdrahtet (Phase meistens Gelbgrün), immerhin sind die Steckdosen meist.. OK.

Das schlimme ist, daß das alles gerade noch von einem Fachbetrieb und Gutachter für "gut und den Vorschriften entsprechend" befunden wurde, im seitenlangen "Prüfbericht" findet sich als Kritikpunkt lediglich eine nicht extra geschützte Lüsterklemme an einer Lampe .. ^^

#7362868
Lesenswert?
• ▲
▼

Hermann S. schrieb:

baumeln in den Lüsterklemmen Braun & Blau in der einen Klemme, Grüngelb & Schwarz in der anderen,

Ich sag mal, das täuscht, im Bild könnte man das so sehen aber im Bild sieht man wenig.

Aber du bist vor Ort, ich seh nur das Bild, du wirst mehr sehen.

Hermann S. schrieb:

Das schlimme ist, daß das alles gerade noch von einem Fachbetrieb und Gutachter für "gut und den Vorschriften entsprechend" befunden wurde

Na dann, Deckel drauf, nur Elektriker ran lassen,,die Lüsterklemmen müssen vielleicht wirklich nur geringe Ströme schalten.

#7363037
Lesenswert?
• ▲
▼

Wendels B. schrieb:

Peter N. schrieb:

Ich habe dann das Ganze so schnell wie möglich in ein halbwegs dichtes Gehäuse verbaut.

Wieso? Regnet es bis in den Keller durch?

Nein, aber der Keller (ein altes Gewölbe) ist so feucht, daß die Elektrik nach spätestens einem halben Jahr korrodiert wäre. Ganz zu schweigen von den ganzen Kellerasseln und Tausendfüßlern, die sich darin eingenistet hätten.

#7363100
Lesenswert?
• ▲
▼

Michael B. schrieb:

Lüsterklemmen gehen so gar nicht ...

Immerhin hat die Welt damit überlebt, bis die BW-ler auf die Idee kamen, die Klemmen kaputtzusparen. Früher waren das solide Keramikblöcke die nicht gleich zum Brandherd wurden, nur weil ein grobmotorischer, unausgelasteter Stift es mal wieder fertig gebracht hatte, die Kupferader mit der Klemmschraube bis auf die letzten paar Atome zu zerdrücken oder keine Zeit für eine Aderendhülse war. ;-)

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.