Kippstufe für Leitungsüberwachung in Brandmeldeanlage

OP #7745739
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo Zusammen, ich mir eine Siemens SRS 60 Brandmeldeanlage gekauft, diese benötigt ein sogenanntes Aktives Endglied, als Leitungsabschluss in die Linien schaltet. Das Aktive Endglied schließt die Linie immer wieder kurz, um einen Kondensator auf einer konstanten Ladung zu halten. der Kurzschluss erfolgt alle 70ms für 7ms. Die Linie wird mit 21V und 2,5ma gespeist In den Anhang lege ich ein Bild von dem Oszi-Signal der Linie, und der Beschreibung wie das ganze mal funktionieren soll. Ich muss das Endglied ja 10 mal nachbauen, das ich alle Linien anschließen kann, da das Endglied aber vergossen ist, kann man nicht sehen wie es Aufgebaut ist, hat da jemand eine Idee, oder weiß wie man sowas bauen kann? Vielen Dank schonmal für euere Hilfe

#7745869
Lesenswert?
• ▲
▼

21V 2,5mA, ist das der typische Strom, oder Stromquelle, oder Ri8k2? Darf die Schaltung im Alarmfall (U 4-10V) noch pulsen? Wie viel Strom darf die Schaltung als eigene Versorgung zwischen den Pulsen brauchen?

Wenn 0,1mA erlaubt sind, dann könnte folgendes funktionieren: Ein OP wie OPA244 (50µA) schaltet als Komparator mit +-1V Hysterese einen kleinen Lastfet, der ggf mit Vorwiderstand die 21V kurzschließt. Ein kleiner Kondensator liegt über eine Diode an 21V und versorgt alles intern mit 20V während der 7ms Pause. -In liegt an +2,5V (LM385-2,5 ab10µA). +IN liegt (über die Hystereserückkopplung) an einem 1µF Kondensator der über einen R1 in 63ms auf 3,5V geladen wird. Dann kippte der Komparator auf OUT high und über einen R2+Diode wird der 1µf in 7ms über den kurzgeschlossenen 21V Rail auf 1,5V entladen. Dann kippt der Komparator wieder auf OUT low und der 1µF wird wieder bis 3,5V geladen.

#7745930
Lesenswert?
• ▲
▼

Sieht aus, wie eine Dickschichtschaltung. Widerstände wurden direkt auf einer Glas- oder Keramikplatte aufgedruckt, andere Bauteile dann gelötet. Man sieht schön, wie sich unter der Vergußmasse die Bauteile abzeichnen.

Dürfte schwer werden, für so ein Museumsteil noch den Schaltplan zu finden.

J. S. schrieb:

ich mir eine Siemens SRS 60 Brandmeldeanlage gekauft

Echt jetzt, Du hast dafür sogar noch was bezahlt?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.