ATTiny13 ADC Input 0-5V macht ADCH unstetig?

OP #7453027
Lesenswert?

Hallo zusammen ich bin mit meinem ADC am verzweifeln, und garantiert habe ich im englischen Datenblatt wieder mal etwas überlesen oder falsch verstanden. Aber ich sehe es einfach nicht mehr, bitte um Hilfe.

Ich habe beim ATTiny13 an Pin B1 eine Kontroll-LED um ADC Wertlimiten anzuzeigen, und am Pin B4 ist mein Analog Input 0-5V mittels Poti. Ich habe meine ADC Daten linksbündig und ich lese nur die obersten 8 Bits aus dem ADCH. Meine Vref ist Vcc 5.0V, und der ADC Clock Prescaler ist auf 128 gesetzt.

Wenn nun in ADCH der Wert von 200 übersteigt, soll die Kontroll LED angehen, sonst ausgeschaltet bleiben.

Grundsätzlich funktioniert das und die LED geht ab ca. 4.0V an, aber sie geht auch an zwischen 2.15V und 2.55V. Dort müssten aber die Datenwerte ca. 108 bis 127 drinstehen, offenbar steht aber in diesem Bereich 255 drin. Weiss jemand Rat und kann mir da helfen?

Danke und Gruss. Hier ist mein Code:

;Include Device Specific Register Defines .Include “tn13def.inc"

;Setup the IO Ports ldi r16, 0x0F ;Port B.0...B.3 Ausgang out DDRB, r16 ;Port B.4...B.5 Eingang ldi r16, 0x00 ;Port B Eingänge ohne Pull-Up's
out PORTB, r16 ;Port B Ausgänge Low Driven nop ;IO Clock Sync

;Setup the AD-Converter ldi r16, 0x87 ;1000'0111 out ADCSRA, r16 ;Bit7= ADC Enable = 1 ;Bit6= ADC Start = 0 (folgt später) ;Bit5= Auto Trigger = 0 ;Bit4= Interrupt Flag = 0 ;Bit3= Interrupt Enable = 0 ;Bit2= Prescaler2 = 1 ;Bit1= Prescaler1 = 1 ;Bit0= Prescaler0 = 1

1
ldi r16, 0x22  ;0010'0010
2
out ADMUX, r16  ;Bit7= n/v
3
    ;Bit6= Ref. Voltage = 0
4
    ;Bit5= Left Adjust Result = 1
5
    ;Bit4= n/v
6
    ;Bit3= n/v
7
    ;Bit2= n/v
8
    ;Bit1= MUX1 = 1 ADC2 [PB4])
9
    ;Bit0= MUX0 = 0 ADC2 [PB4])

;MAIN PROGRAM

ADCStart: in r16, ADCSRA ori r16, 0x40 ;ADSC = 1 (ADC Start Conversion) out ADCSRA, r16 Wait: sbic ADCSRA, 6 ;Warten bis Conversion fertig > ADSC = 0 rjmp Wait

1
in r20, ADCH  ;nur die oberen Datenbits 9...2 nehmen

CheckH: cpi r20, 200 ;Obergrenze abfragen brge NOK OK:
cbi PORTB, 1 ;Upper Limit Control LED ausschalten
rjmp ADCStart ;von Vorne beginnen NOK: sbi PORTB, 1 ;Upper Limit Control LED einschalten rjmp ADCStart ;von Vorne beginnen