Welchen Varistor nehme ich

Gast #3210195
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe in meiner Heizungsanlage ein 220V-Motor-Ventil, das von einem 
PC über eine USB-Relais-Platine gesteuert wird. Leider stürzt der 
USB-Hub, an dem die Relais-Platine angeschlossen ist, gerne mal beim 
Schalten des Ventils ab. Dann muss der USB-Hub kurz stromlos gemacht 
werden und die Software neu gestartet werden ...
Als "Entstörmaßnahme" würde ich gerne einen Varistor ausprobieren, den 
ich parallel zum Ventil anlöten würde.

Welcher Varistor wäre hierfür empfehlenswert ?

Ich würde einen S14K230 auswählen (230 = Vrms), der für den 
Dauer-Betrieb an 220V AC geeignet sein sollte. Die Varistor Spannung Vv 
beträgt bei diesem Typ 360 Volt. Das bedeutet, das Spannungsspitzen erst 
ab ca. 360V begrenzt werden.

Wenn ich nun einen S14K150 verwenden würde, der eine Varistorspannung 
von 240V hat, ist die Begrenzung der Spannungsspitzen schon ab 240V 
vorhanden. Allerdings überschreite ich dann die zugelassene Spannung 
Urms von 150V gewaltig. Aber bei 240V fliessen doch erst 1 mA, da komme 
ich bei 220V AC doch im Normalbetrieb nie hin, explodieren dürfte er 
eigentlich nicht?

Welchen Varistor würdet ihr mir empfehlen, den K230 oder den K150 ?

Vielen Dank für Beratung !

recently
Gast #3210244
Lesenswert?
• ▲
▼
... das wären nur 240 mW, wenn ich richtig rechne.

Ich weiss nicht ob bei der Datenblatt-Angabe von Vv der RMS- oder der 
Peak-Wert gemeint ist, ich vermute RMS. Dann komme ich bei 220V ja nicht 
mal an die 240V ran, bin also deutlich unter 1mA.

Du würdest also den K230 nehmen ?
#3210433
Lesenswert?
• ▲
▼
>Welchen Varistor würdet ihr mir empfehlen, den K230 oder den K150 ?

Ei, ei, ei, willst du das Haus abfackeln?? Bei 230V geht nur ein 
S20K275!

http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/MonolithicVaristors/PDF/SIOV__Calculation,property=Data__en.pdf;/SIOV_Calculation.pdf

Außerdem sollte man heute zu tage nur noch Fail-Safe-Varistoren mit 
eingebauter Temperatursicherung verwenden.
Persönliche Seite #3211904
Lesenswert?
• ▲
▼
recently schrieb:
> Ein S20K275 hat eine Varistor-Spannung von 430V. Meine Spannungsspitzen
> betragen also mindestens noch 430V ... ist das als Entstörmaßnahme
> sinnvoll ?

Vermutlich. Es hängt halt davon ab, ob die Störung mehr induktiv, 
kapazitiv oder spannungsmäßig aktiv ist. Im Extremfall bei ungünstiger 
Masseführung käme auch noch eine Störung durch den Strom in Frage (die 
sich dann meist als Spannungsabfall manifestiert).
In den typischen Gehäusegrößen kann man eine elektromagnetische 
Antennenwirkung ausschließen.

Ich tippe mal auf induktiv. Da ist ein Varistor gut, weil er die 
Spannung nicht zu krass begrenzt - was die Störströme begrenzt.

Eventuell noch Berstschutz des Varistors und Vorsicherung.
Gast #3216519
Lesenswert?
• ▲
▼
Habe heute den von Klaas empfohlenen S20K275 per Post bekommen und 
gleich eingebaut. Super, obwohl ich das Ventil zig-mal betätigt habe, 
stürzte der USB-Hub nicht mehr ab. Ohne den Varistor konnte man den 
Abstürzer mit 3 bis 4 mal Schalten sicher reproduzieren.

Vielen Dank für die Hilfe !

recently

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.