Feuchtesensor

Gast #1439452
Lesenswert?

Hallo,

Meinungen zur folgenden Auswerteschaltung für einen Feuchtesensor?

Benötigt wird nur eine grobe Auswertung, feuchte über/unter Grenzwert.

Dazu ein kap. Feuchtesensor (im weiteren wie ein normaler C behandelt: 
0% feuchte -> 110 pf; 100% feuchte -> 140 pF), ein Widerstand, ein 
FPGA-Ausgang, ein -Eingang und Masse. Der C zwischen Masse und den 
(Eingang), der R zwischen Ausgang und den C, dabei ein Schaltungsknoten 
an dem C r und Eingang verbunden sind.

Der Ausgang schalten auf '0' -> C wird entladen,
Nach etlicher Zeit Ausgang auf '1' und (Takt-) Zähler starten
wechselt der Eingang auf '1' -> Zähler stoppen.

Der Endwert des Zählers geht an einen Komperator, der dann entscheidet 
ob zu feucht oder trocken.

MfG
Gast #1439499
Lesenswert?

> ... sag ich trotzdem: droht Kondenswasser, soll eine Warnung
> initiert werden ...

Schade, dachte schon das wäre die nächste Umsetzung eines Projektes zum 
Zwecke des vollautomatischen Überlfutens des Wohnzimmers im Urlaub ;-)

Die üblichen(tm) Anbieter derartiger kapazitiver Sensoren schweigen sich 
bzgl. typischer Aufbauten leider aus kommt mir vor. Ich hätte zuerst an 
einen Schwingkreis mit Frequenzzählen gedacht.. Wenns Dir nur um 
Kondensatbildung geht, dann wäre vielleicht auch der Einsatz eines 
resistiven Betauungssensors überlegenswert - Spannungsteiler dran und an 
den AD und gut (genug) iss :-)

HTH
Gast #1439533
Lesenswert?

Frequenzzählen ist das übliche, ich häts gern noch ein bißchen 
einfacher. Betauungssensor braucht halt einen AD-wandler, das ist eine 
Option wenn am Spannungs-monitor noch ein Eingang freibleibt.


MfG,
#1440106
Lesenswert?

Die kapazitiven Sensoren vertragen in der Regel Gleichspannung. Ich 
würde allerdings empfehlen, dass Du einen Kapazität nach Frequenzwandler 
aufbaust. Schaltungstechnisch ein einfacher Comparator mit definierter 
Hysterese. Denn Deine Schaltschwelle am FPGA-Eingang ist mehr als 
undefiniert und von verschiedenen Faktoren abhängig.

Weiter gebe ich zu bedenken: Die Sensoren haben in der Regel sehr hohe 
Grundtolleranzen: 50% ist durchaus noch normal. Daher ist ein Abgleich 
notwendig. Weiterhin geht die Temperatur sehr stark in den Messwert mit 
ein. Es wird zwingend eine Verrechnung der gemessenen Kapazität mit der 
Temperatur benötigt. Temperaturänderungen können ohne Abgleich durchaus 
einen Fehler 50% RLF (Relative-Luft-Feuchte) bedeuten.

Achtung: Die Sensoren messen Luftfeuchte. Also Wasser in Gasförmigem 
Zustand. Betauung hingegen ist Flüssiges Wasser!

Wenn kein großer Preisdruck dahinter steht, dann würde ich Dir empfehlen 
einen Sensor zu kaufen, der bereits abgeglichen ist. Die enthalten einen 
Temperatursensor und intern eine Abgleichtabellen. Zudem haben die ein 
digitales serielles Interfache. Mit der "Billigvariante" habe ich mir in 
der Firma schon die Zähne ausgebissen. Es ist fast nicht zu beherrschen.
Gast #1440919
Lesenswert?

Vielen dank für die Hinweise,

Temperaturkompensation (T-Fühler vorhanden,Software soll entsprechend 
Komperatur-Wert anpassen) ist beherrschbar, die Schaltschwelle auch.

Die fertigen sensoren (Sensirion, SHT11) sind im Vgl. zu passiven 
Sensoren teuer (SHT ca 22 Euro, passiver sensor ca. 5 Euro) und wie mir 
die Diskussion gezeigt hat konzeptionell überdimensioniert - Eigentlich 
brauch ich einen resistiven Betauungssensor. Es ist halt immer wieder 
wie im Anhang.

Nochmals vielen Dank
Angehängte Dateien:
Gast #1441081
Lesenswert?

Lothar Miller schrieb:
>> Eigentlich brauch ich einen resistiven Betauungssensor.
> z.B. Hygrosens SHS A4
> Dann kommt aber wieder die Elektrolysegeschichte zum tragen...

Sicher? Im Datenblatt für den A5 finde ich:

  Weitere technische Daten: Auswertespannung < 0,8 VSS AC/DC

das klingt nicht nach Elektrolyse. Und einen resistiven sensor klemm ich 
an einen Standard Voltage-Monitor-IC. Da brauchst kein RC oder 
Schwingkreis wie bei kap. Sensoren?!

Gruß

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren