Ich erfasse mit einem Arduino Nano die Temperatur + Luftfeuchte + CO2. Die Verbindung läuft auf 1 Wire Protokoll mit einem Arduino Nano als Master. Die ausgelesenen Daten werden dann in einem LabView Programm analysiert und über eine Relais Platine die Heizkreise gesteuert. Zur Temperatur und Luftfeucht Erfassung dient der Sensor SHT31. Für TVOC und CO2 der Sensor CC811. Für die Anbindung an den Arduino Nano habe ich eine kleine Platine erstellt. Mitlerweile lesen 5 Sensor die Werte ein.
Hier ein Bild der Daten
Mit 7051 ppm CO2 im Schlafzimmer sollte man sich Gedanken zum Klimawandel oder der Sensorkalibrierung machen. Bei ca 1000 ppb tVOC sollte die eigene Nase ausreichen. /scnr. Läuft das ganze ohne RTC? Warum? Was nützt es wenn man weiss das der Event "viddel Schlurk nach Wurz" eingetreten ist? Heizungsregelung hat Komfort- und Effizienzvorteile wenn man sie stetig macht, also keine Relais, sondern PWM. ansonsten Glückwunsch zum Projekt
Ja das mit der Kalibrierung des CO2 Sensors ist noch nicht ganz so ausgefeilt . Hier und da kann man sicherlich noch einiges Verbessern aber die Grundfunktionen laufen ohne Probleme. PWM klingt super funktioniert leider nicht bei einem Heizkreisverteiler. Ich steuer hier nur die Stellventile vom Heizkreisverteiler. Was meinen sie mit RTC ?
RTC - Real Time Clock = Echtzeituhr
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.