Signale schalten mit Monoflop zur Alive Erkennung

OP #7814176
Lesenswert?

Hallo Forum,

ich suche eine Schaltung die ein PWM Signal durchleitet wenn ein Trigger Signal am Monoflop anliegt.

Wenn dieses Alive Signal weg ist, soll auch das PWM Signal nicht mehr durchgeleitet werden. Die Frequenz soll im Bereich von ca. 1 kHz liegen.

Ist der angefügte Schaltungsteil dafür geeignet?

Grüße, Uli

Angehängte Dateien:
#7814194
Lesenswert?

Was willst Du ?

2 Eingänge : PWM und Trigger -> wenn Trigger statisch : Ausgang auf definiertem Pegel, sonst : PWM auf Ausgang

oder

1 Eingang : PWM -> wenn PWM statisch : definierter Pegel auf Ausgang, sonst : PWM auf Ausgang

Deine Schaltung ist mehr so 2. aber auch das nicht so ganz richtig.

#7814200
Lesenswert?

Ich habe nochmal in Deine Frage geschaut, da steht was von einem "ALIVE"-Signal, was in Deinem Schaltbild nicht auftaucht. Von daher kann es so nicht ganz funktionieren.

ALIVE muss an einen Trigger-Eingang des Monoflops. Nicht vergessen alle anderen Eingänge auf passende statische Pegel zu legen.

Je nachdem, was Du brauchst, verknüpfst Du dann Q vom Monoflop mit PWM und bzw. verknüpfst /Q vom Monoflop mit PWM oder.

OP #7814215
Lesenswert?

Also OK,

das Alive Signal heißt im Schaltplanausschnitt "Reset".

Das PWM Signal wird am Anschluss B in den Monoflop eingespeist und verlässt diesen am Anschluß Q.

Der Qusgang Q des Monflop soll, wenn kein regelmässiger Pegelwechsel an Reset erfolgt, auf GND Pegel abfallen.

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7814259
Lesenswert?

Dirk schrieb:

Ist der angefügte Schaltungsteil dafür geeignet?

Die Ansteuerung der LED mit dem Emitterfolger ist ungünstig. Die Spannung am Emitter wird bei 5V Versorgung nie höher als ca. 4,3V. Das kannst und musst du dann eben beim "Strom berechnen" berücksichtigen.

Ein 74LS-Baustein hat am Ausgang aber sicher keine 5V, deshalb werden am Emitter auch weniger als 4,3V herauskommen...

Dirk schrieb:

Der Qusgang Q des Monflop soll, wenn kein regelmässiger Pegelwechsel an Reset erfolgt, auf GND Pegel abfallen.

Dazu ein Tipp: das Monoflop triggert nicht auf "regelmäßig", sondern nur auf "rechtzeitig".

Dirk schrieb:

Ist der angefügte Schaltungsteil dafür geeignet?

Nimm sowas:

OP #7814306
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:

Dirk schrieb:

Ist der angefügte Schaltungsteil dafür geeignet?

Die Ansteuerung der LED mit dem Emitterfolger ist ungünstig. Die Spannung am Emitter wird bei 5V Versorgung nie höher als ca. 4,3V. Das kannst und musst du dann eben beim "Strom berechnen" berücksichtigen.

Ein 74LS-Baustein hat am Ausgang aber sicher keine 5V, deshalb werden am Emitter auch weniger als 4,3V herauskommen...

Dirk schrieb:

Der Qusgang Q des Monflop soll, wenn kein regelmässiger Pegelwechsel an Reset erfolgt, auf GND Pegel abfallen.

Dazu ein Tipp: das Monoflop triggert nicht auf "regelmäßig", sondern nur auf "rechtzeitig".

Dirk schrieb:

Ist der angefügte Schaltungsteil dafür geeignet?

Nimm sowas:

Hey, super Danke für die konstruktive Antwort!

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7814319
Lesenswert?

Dirk schrieb:

Ich Müsste nur den 60mA Nennstrom für den OK sicher stellen ..

Welchen lausigen alten OK hast du denn da, dass der so viel "Nennstron" braucht?

Denn das, worauf es beim OK ankommt, ist der Strom, den du auf der Transistorseite wirklich brauchst. Diesen Strom dann geteilt durch den Minimalwert des CTR vom OK ergibt den Strom, der tatsächlich durch die LED fließen muss.

Also ist die grundlegende Frage: was muss der OK schalten bzw. ansteuern?

#7814351
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:

Die Ansteuerung der LED mit dem Emitterfolger ist ungünstig. Die Spannung am Emitter wird bei 5V Versorgung nie höher als ca. 4,3V.

Ja und?

Die von dir genannten 4.3V wird man bei Ansteuerung mit 74LS natürlich nicht erreichen, nur mit 74HC(T). Aber das würde ja bereits geklärt.

Falls die Kathode der LED vom Optokoppler an Gnd liegt, was ich jetzt mal unterstelle, bleiben bei HC(T) etwa 2V für den Widerstand R7. Das sollte für einen halbwegs stabilen Betrieb mehr als ausreichend sein.

Wo siehst du das Problem?

OP #7814453
Lesenswert?

Peter D. schrieb:

Dirk schrieb:

Ich Müsste nur den 60mA Nennstrom für den OK sicher stellen ..

Nenne mal den Typ dieses komischen OK. Typische OK sind bei 60mA schon am Limit und die Lebensdauer ist drastisch reduziert. Selbst schnelle OK mögen das nicht. Z.B. für den 6N137 werden max 15mA empfohlen.

Hi, wir verwenden den HFBR15X1 der Firma Broadcom. Im Anhang ein Screenshot dees Datenblatt Diagrammes auf das ich mich beziehe.

Angehängte Dateien:
#7816270
Lesenswert?

Dirk schrieb:

1 KHz bis 50 Hz Bereich ist das ALIVE Signal.

Öh, das ist ja schonmal was anderes als 1kHz. Da wird die Dimensionierung der Monoflop-Beschaltung in meinem Beispiel nicht zu passen.

Mir ist nachträglich noch eingefallen, einen 10kΩ Widerstand vom PWM-Eingang nach Masse hinzu zu fügen, damit PWM low ist, falls ein angeschlossener µC Pin auf Eingang steht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.