Hallo zusammen,
ich hänge seit paar Tagen fest und möchte den Timer TIM3 mit Hilfe von
externen Clock-Signalen laufen lassen. Die externe Clockimpulse werden
von Atmege644P (direkter Clockoutput 1MHz)oder von Tooglepin des
STm32F429 Boards geliefert. Leider beide Varianten ohne Erfolg. Mit
interneren Clock funktioniert es. So siehts die Initialisierung des TIM3
aus.
void initTimer(void) {
//PD9 ------> Alternate Funktion
GPIO_InitTypeDef gpioStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
gpioStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
gpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
// gpioStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
// gpioStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &gpioStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM3);
GPIO_PinLockConfig(GPIOD, GPIO_Pin_9);
// NVIC konfig for TImer 3
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0xF;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// init Timer 3
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM3_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); // for Timer 3
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM3_TimeBaseStructure);
TIM3_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0;
TIM3_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;
TIM3_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM3_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM3_TimeBaseStructure);
//TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); // funktioniert -> CLock
intern
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger, ENABLE);
//TIM_ETRClockMode1Config (TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF,
TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
TIM_TIxExternalClockConfig(TIM3, TIM_TIxExternalCLK1Source_TI2,
TIM_ICPolarity_Rising, 0x00);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}
// ISR für Timer 3 Interrupt
void TIM3_IRQHandler (void) {
TIM_ClearITPendingBit (TIM3, TIM_IT_Update); // here breakponiter
TIM_ClearITPendingBit (TIM3, TIM_IT_Trigger);
}
Wo liegt der Fehler?
danke für Tipps
beste Grüße, Robert
Robert D. schrieb: > Wo liegt der Fehler? Auf PD9 ist nicht der TIM3_ETR, der ist auf PD2. ;)
Hallo Detlef, danke es klappt ! siehe auch http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00071990.pdf auf Seite 76 Beste Grüße Robert