Kabelfarben bei Wechselschaltung

#3191469
Lesenswert?

5 adrige Leitungen haben 5 verschiedene Farben. Grün/Gelb, Blau, Braun, 
Schwarz und Grau.
Der grün/gelbe ist immer für den Schutzleiter und der Blaue für den 
Neutralleiter. Die anderen 3 werden für die 3 Phasen des Drehstrom 
genutzt, allerdings darf man diese auch als Schaltleiter benutzen, wenn 
die Außenleiter nicht gebraucht werden.
Für den 1. Schalter solltest du den brauen als L nutzen und den 
schwarzen und grauen als korrespondierende Leitungen.
Beim 2. Schalter legst du den braunen zur Leuchte und nutzt wieder die 
anderen beiden als korrespondierende Leitungen.
Wenn du den Neutralleiter in den Schaltern nicht brauchst legst du ihn 
isoliert mit rein. Nicht Abschneiden!
Gast #3191476
Lesenswert?

Ayk N. schrieb:
> Beim 2. Schalter legst du den braunen zur Leuchte

ich dachte man darf braun nur für die permanente Phase verwenden und 
nicht für die geschaltete?
Wenn ich eine Verteilerdose öffne und ein braun-blaues Adernpaar sehe, 
kann ich ja nicht wissen, dass die braune Leitung über einen Schalter 
geht...
Gast #3191503
Lesenswert?

Ludolf schrieb:
> Ayk N. schrieb:
>> Beim 2. Schalter legst du den braunen zur Leuchte
>
> ich dachte man darf braun nur für die permanente Phase verwenden und
> nicht für die geschaltete?
> Wenn ich eine Verteilerdose öffne und ein braun-blaues Adernpaar sehe,
> kann ich ja nicht wissen, dass die braune Leitung über einen Schalter
> geht...

das einzige was du weißt wenn du eine Verteilerdose öffnest ist das der 
Grüngelbe die Erde ist und das auch nur wenn nicht gepfuscht wurde.
Gast #3191504
Lesenswert?

> Grau habe ich noch nie gesehen, sondern 2 * schwarz.

Seit ein paar Jahren wurden die Kabel geändert.
Das 3x1,5 NYM hat jetzt auch einen Braunen anstatt dem schwarzen Draht

Die meisten Leitungen bei mir im Haus haben noch schwarz,grau,rot
Wobei rot der Schutzleiter oder ein Schaltdraht sein kann
Gast #3191517
Lesenswert?

Ansgar schrieb:
>>> 5 adrige Leitungen haben 5 verschiedene Farben. Grün/Gelb, Blau, Braun,
>>> Schwarz und Grau.

Warum nimmt man überhaupt fertige Kabel und nicht bloß einzelne Leiter? 
Muss das so sein? Auf eine doppelte Isolierung kann man unterputz doch 
verzichten oder?
Gast #3191581
Lesenswert?

Ludolf schrieb:
> Warum nimmt man überhaupt fertige Kabel und nicht bloß einzelne Leiter?

In D batzt man gerne mal ein NYM direkt Unterputz ins Mauerwerk. Hat 
z.B. thermische Vorteile und ist billig. Dafür ist es im Schadensfall 
(aktuell z.B. Hochwasser) oder bei nachträglichen Änderungen eher 
ungünstig und wird dann u.U. teuer (und dreckiger).
Bei unseren deutschen Geschwistern in Österreich ist das dagegen fast 
völlig unüblich. Stattdessen zieht man dort alles durch Leerohre, auch 
gerne als Einzeladern.
Gast #3191652
Lesenswert?

> Auf eine doppelte Isolierung kann man unterputz doch verzichten

Nein. Der Mantel der Stegleigung dient dem mechanischen Schutz (Risse in 
der Wand).

Ohne Schutz darfst du nur Schutzleiter ab 6mm2 verlegen, der könnte 
sogar blank sein.
#3191665
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Ohne Schutz darfst du nur Schutzleiter ab 6mm2 verlegen, der könnte
> sogar blank sein.

Wobei auch der wegen Korrosion einen einfachen Mantel haben sollte.
Ist auch eine Mistarbeit den blanken Draht Grün Gelb anzumalen :-)

Ansgar schrieb:
> das einzige was du weißt wenn du eine Verteilerdose öffnest ist das der
> Grüngelbe die Erde ist und das auch nur wenn nicht gepfuscht wurde.

Jepp, hab gerade eine Wohnung renoviert die vor 8 Jahren elektrisch 
komplett neu von einer Fachfirma saniert wurde (hat sogar einen FI!). 
Der Bruder (ist angeblich Elektriker) der Ex-Besitzerin hat in der Küche 
eine Lampe mit 2 Stromkreisen angeschlossen. Es lag aber nur ein 3 pol. 
Kabel in der Decke. Ratet mal was er gemacht hat :-(
#3191681
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Der Bruder (ist angeblich Elektriker) der Ex-Besitzerin hat in der Küche
> eine Lampe mit 2 Stromkreisen angeschlossen. Es lag aber nur ein 3 pol.
> Kabel in der Decke. Ratet mal was er gemacht hat :-(

Udo du weist doch das der gruengelbe Leiter viel zu wichtig genommen 
wird. Diese enorme Kupferverschwendung angesichts immer knapper 
werdender Rohstoffe. Da hat er halt die rustikale Methode gewaehlt. Der 
Erfolg gibt im ja Recht, die Lampe brennt und mehr will der Kunde ja 
nicht. :=)
Gast #3191744
Lesenswert?

Ein Mantel ist laut Wörterbuch eine schützende Hülle, eine Umhüllung:

http://de.wiktionary.org/wiki/Mantel

Die Stegleitung besitzt neben der Aderisolation natürlich noch zum 
mechanischen Schutz eine Umhüllung, einen Mantel. Dieser hat eine 
spezielle Form und deshalb wird diese Leitungsart Stegleitung genannt, 
da der Mantel Stege zwischen den Einzelleitern bildet.
Dito bei der Gummischlauchleitung, da ist der Mantel ein...?
Gast #3191761
Lesenswert?

Route_66 schrieb:
> Ein Mantel ist laut Wörterbuch eine schützende Hülle, eine Umhüllung:
>
> http://de.wiktionary.org/wiki/Mantel
>
> Die Stegleitung besitzt neben der Aderisolation natürlich noch zum
> mechanischen Schutz eine Umhüllung, einen Mantel.

hast du mal solch eine Stegleitung in der Hand gehabt? Sie bietet ebend 
keinen mechanischen Schutz. Man kann sie mit dem Fingernagel 
beschätigen. Das ist nur eine weiche Betumenhülle damit die Andern 
zusammengehalten werden.

eine Stegleitung mit Mantel gab es auch mal:

http://www.diesteckdose.net/forum/attachment.php?s=2e970f670a3a9b3399e8c7b256814f15&attachmentid=4344&d=1240254054
Gast #3191786
Lesenswert?

> Das ist nur eine weiche Betumenhülle damit die Andern
> zusammengehalten werden

Falsch.

Der Mantel ist weich, weil die Kupferleitung in der Wand nicht 
mechanisch starr mit dem Zement verbunden sein soll, soldern beweglich.

Weil nämlich Wände Risse bekommen und dabei an den Kabeln zerren und 
deswegen das Kabel etwas beweglich sein muss, damit nicht due 
Kupferleitung reisst.

Das macht der weiche Mantel.

Auch wenn du etwas nicht verstehst, heisst das noch lange nicht, daß es 
Unsinn ist.
Gast #3191807
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Auch wenn du etwas nicht verstehst, heisst das noch lange nicht, daß es
> Unsinn ist.

wer hat geschrieben das es unsinn ist?

Es gibt extra diese bezeichnung Mantelleitung weil sie eine mechanisch 
schütztenden Mantel haben. Stegleitungen zählen nicht dazu. -> sie haben 
zwar eine schutzhülle es zählt aber nicht als Mantel

> Ah bin etwas raus, aber so weit ich weis ist Stegleitung nicht mehr
> erlaubt.
wo steht das? Sie sind meines wissen immer noch für im Putz in trocken 
räumen zulässig. So sollen sogar eine höhere Belastbarkeit haben weil 
sie ihre Wärme besser an das Mauerwerk abgeben. Sind aber wegen ihrer 
empfindlichkeit nicht gerne gesehen.
Gast #3191828
Lesenswert?

Darf man eigentlich einzelne Adern in einem Kabelkanal verlegen? Ich 
habe hier einen an der Decke in dem eine 3x1.5 NYM Leitung liegt und ich 
müsste nochmal 3x1.5 NYM dazu legen. Nur leider ist der Kanal zu eng. 
Tauschen geht leider auch nicht so einfach, da der Kanal einer Fuge 
liegt. Ein zweiter passt auch nicht mehr...
#3191837
Lesenswert?

HB schrieb:
> Darf man eigentlich einzelne Adern in einem Kabelkanal verlegen? Ich
> habe hier einen an der Decke in dem eine 3x1.5 NYM Leitung liegt und ich
> müsste nochmal 3x1.5 NYM dazu legen.

Könnte man evt. eine 5x1,5 einziehen?
Wobei es hier wieder Besonderheiten gibt bzgl. mehrerer Stromkreise in 
einem Kabel/Verteilerdose. Müsste ich nachlesen, weis ich nicht 
auswendig.
Gast #3193616
Lesenswert?

schreibt dazu in 0100-521.7.2.3:
"Die Aderisolierung von Stegleitungen ist etwa halb so dick
wie die von Aderleitungen. Die äußere UMHÜLLUNG soll in er-
ster Linie den gegenseitigen Abstand der Adern erhalten, um
die der zulässigen Strombelastbarkeit zugrunde gelegte Wärme-
abführung und den zusätzlichen mechanischen Schutz der Lei-
tung durch eine rissfeste Putzabdeckung sicherzustellen."

Alles klar nun?
#3193693
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Ohne Schutz darfst du nur Schutzleiter ab 6mm2 verlegen, der könnte
> sogar blank sein.

Hast du dafür mal eine Quelle?

Nicht falsch verstehen, es interessiert mich wirklich. Weil es ist nicht 
ganz so einfach mit Einzeladern, einfach mal drei Adern mit richtiger 
Farbe und richtigem Querschnitt in ein Leerrohr legen ist nach VDE 
glaube ich nicht statthaft, bin mir aber nicht genau sicher, ich finde 
eben nirgends was genaues dazu. Es könnte aber auch sein, dass du zu 
einer 2-adrigen Mantelleitung nicht einfach einen PE als Einzelader dazu 
ziehen darfst. Alles nicht so einfach mit der VDE :-)

Zuhause kommts nicht so sehr auf die VDE an, dort ist eher wichtig, das 
es technisch funktioniert, aber wäre eben mal interessant, wie es nach 
VDE richtig wäre.

MfG Dennis
Gast #3193700
Lesenswert?

Dennis H. schrieb:
> Weil es ist nicht
> ganz so einfach mit Einzeladern, einfach mal drei Adern mit richtiger
> Farbe und richtigem Querschnitt in ein Leerrohr legen ist nach VDE
> glaube ich nicht statthaft, bin mir aber nicht genau sicher, ich finde
> eben nirgends was genaues dazu.

das ist auf jeden Fall erlaubt, sonst würde eine Leehrohrverkabelung 
keinen sinn machen. Das Lehrrohr zählt dann als 2. Schutz für die Kabel. 
Muss nach VDE aber bestimmt eine VDE gerechtet rohr sein und kein 
Gartenschlauch.
Gast #3194071
Lesenswert?

> > Ohne Schutz darfst du nur Schutzleiter ab 6mm2 verlegen, der könnte
> > sogar blank sein.

> Hast du dafür mal eine Quelle?

Ich hab nochmal nachgeschaut, es reichen sogar 4mm2

DIN VDE 0100-540)

4 mm2 wenn mechanisch nicht geschützt (also  blank oder PVC umhüllt)
2,5 mm2 wenn mechanisch geschützt (also Umhüllung einer Stegleitung, 
Mantel oder Installationsrohr)

Meine erinnerten 6mm2 gelten erst für den Querschnitt von 
Schutzpotentialausgleichsleitern auf Kupfer, die nach … DIN VDE 
100-410(VDE 0100-410):2007-06 für den Schutzpotentialausgleich über die 
Haupterdungsschiene vorgesehen sind und die an die Haupterdungsschiene … 
angeschlossen sind.


> Es könnte aber auch sein, dass du zu einer 2-adrigen Mantelleitung
> nicht einfach einen PE als Einzelader dazu ziehen darfst.

Das Einziehen einer Einzelader in ein Leerrohr in dem eine Mantelleitung 
liegt ist unzulässig. Entweder nur Einzeladern (und die auch noch zu 
einem Hauptstromkreis gehörig) oder nur Mantelleitungen.

Dafür willst du jetzt auch eine Quelle...

"Die gemeinsame Verlegung von Aderleitungen und Kabel oder Leitungen in 
Elektroinstallationsrohren oder Zügen von Elektroinstallationskanälen 
ist nicht erlaubt."
in
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/sondersam/hndbetec/07_k3_web.pdf

Uff.