ATX Netzteil - Gehäuse führt Strom

Gast #1837630
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich musste heute leider feststellen, dass mein Netzteil-Gehäuse Strom 
führt. Das führt für mich zu zwei Fragen:

1. Durch welchen Defekt kann dies hervorgerufen werden?

2. Wieso wurde das Gerät nicht vom Netz getrennt? Der Schutzleiter ist 
schließlich korrekt angeschlossen.


LG Bob
Gast #1837660
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich hatte den Netzschalter umgelegt und hab das Gehäuse angefasst um 
noch den Netzstecker zu ziehen. Dabei hab ich dann wohl den Rest aus den 
Kondensatoren abbekommen. Der FI hätte meiner Meinung nach eigentlich 
ausgelöst werden müssen. Das Ganze war schon recht heftig. Es trat bspw. 
schon das typische "festhalten" auf.
Gast #1837666
Lesenswert?
• ▲
▼
Bob schrieb:
> Wieso wurde das Gerät nicht vom Netz getrennt? Der Schutzleiter ist
> schließlich korrekt angeschlossen.

Woher weiß Du denn daß der Schutzleiter Deiner Steckdose überhaupt 
richtig ANGESCHLOSSEN ist?

Wenn der grün-gelbe Draht unterwegs gebrochen oder falsch angeschlossen 
wurde, kann schon duch die Entstörkondensatoren eine leichte oder bei 
falschem Anschluss eine lebensgefährliche Spannung anliegen!

Ein Lastprüfer ist ein nützliches Gerät.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/3125/lastpruefer.JPG
Gast #1837689
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,
bei uns werden regelmäßig die Kaltgeräteleitungen überprüft. Der Grund 
ist folgender: Durch häufiges An- und Abstecken der geräteseitigen 
Kupplung leiern die internen Kontaktzungen irgendwann aus. Wir haben das 
des öfteren daran gemerkt, dass Geräte gar nicht mehr funktionierten. 
Hier könnte es ja sein, dass die schutzleiterführenden Kontaktzungen so 
ausgeleiert sind, dass sie keinen Kontakt mehr hatten/haben.
MfG
Gast #1837710
Lesenswert?
• ▲
▼
me schrieb:
> bei uns werden regelmäßig die Kaltgeräteleitungen überprüft

Das ist löblich und auch gesetzlich vorgeschieben bei ortsveränderlichen 
Arbeitsmitteln.

Ob der Schutzkontakt der Schukodose funktioniert, wäre aber auch zu 
prüfen! Leider habe ich da schon mehrfach einen Phasenprüfer leuchten 
gesehen!!!
#1837731
Lesenswert?
• ▲
▼
>Ich hatte den Netzschalter umgelegt und hab das Gehäuse angefasst um
>noch den Netzstecker zu ziehen. Dabei hab ich dann wohl den Rest aus den
>Kondensatoren abbekommen. Der FI hätte meiner Meinung nach eigentlich
Um eine gewischt zu bekommen, muß man schon zweipolig angeschlossen 
sein. Was war den der zweite Pol? (der erste Pol war ja das Gehäuse)
Und mit den Kondies (wenn Du die Siebelkos meinst) hat das gar nichts zu 
tun. Die wirken nicht auf den Stecker zurück, weil der Gleichrichter 
dazwischen ist (zumal Du ja den Netzschalter umgelegt hast)

>ausgelöst werden müssen. Das Ganze war schon recht heftig. Es trat bspw.
>schon das typische "festhalten" auf.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.