Schaltnetzteil in Metallgehäuse. Erde vs Masse

Gast #2121303
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,
ich möchte folgendes Schaltnetzteil: 
http://www.meanwell.com/search/s-100f/default.htm zusammen mit einigen 
Platinen in einem Metallgehäuse unterbringen.
Die Platinen sind über Masse/GND mit dem Gehäuse verbunden.
Das Gehäuse des SNT hängt an Erde und ist durch Kondensatoren (siehe 
Link oben) von Masse/GND getrennt. Würde ich nun das SNT mit ans Gehäuse 
schraube, hätte ich ja direkt Masse/GND mit Erde verbunden.
Meine Recherchen haben leider bisher keine eindeutige Aussage zu Tage 
gefördert. Soviel ich erfahren habe, sind bei PC Netzteilen Masse/GND 
und Erde verbunden und Metallgehäuse sollten im allgemeinen mit Erde 
verbunden werden.

Da Masse/GND und Erde im SNT aber expliziet getrennt sind, wäre mein 
Ansatz jetzt, das SNT so im Gehäuse zu verbauen, dass es keine leitende 
Verbindung zu diesem hat. Somit wäre das Gehäuse ja potentialfrei 
gegenüber Netzspannung, richtig? Allerdings könnten man dann durch 
statische Aufladungen eine gewischt bekommen.

Kann sich vielleicht jemand die Mühe machen, sich das Datenblatt (Link 
oben) ansehen und mit nen Tipp geben, wie ich mein Problem sinnvoll 
lösen kann.

PS. Plastikgehäuse ist keine Option!
Gast #2122818
Lesenswert?
• ▲
▼
>Die Platinen sind über Masse/GND mit dem Gehäuse verbunden.

Warum?

>Da Masse/GND und Erde im SNT aber expliziet getrennt sind, wäre mein
>Ansatz jetzt, das SNT so im Gehäuse zu verbauen, dass es keine leitende
>Verbindung zu diesem hat.

Also, zuerst mal muß das Netzteil dazu Schutzklasse II sein. Das kann 
ich in den Unterlagen aber nicht eindeutig erkennen. Der Erdanschluß 
wird zwar mit "FG" bezeichnet, was auf eine "functional ground" 
schließen läßt, aber das ist noch kein Beweis für Schutzklasse II. 
Immerhin muß der Schutzleiter wohl angeschlossen werden, damit das 
Netzteil den CE-Test besteht.

Wenn das denn ein Schutzklasse II Netzteil wäre, könntest du das 
Netzteil isoliert in das Übergehäuse einbauen. Allerdings mußt du dann 
für verstärkte bzw. doppelte Isolierung des Netzkabels vom Stecker im 
Übergehäuse bis zum Netzteil sorgen.
Gast #2122919
Lesenswert?
• ▲
▼
>>Die Platinen sind über Masse/GND mit dem Gehäuse verbunden.
>
>Warum?

Weil ich nur Metallwinkel habe um die Platinen (welche ich nicht mehr 
ändern kann, da ich sie hier bereits liegen habe) im Gehäuse zu 
befestigen und die berühren die Masseflächen dieser (Entweder direkt 
oder durch die Schrauben).
Zudem wird ein Display mit Metallrahmen verbaut, welcher das Gehäuse 
berührt und auf Platinenseite mit GND verbunden ist. Ebenso die 
Verschraubung, die das Display halten wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2123317
Lesenswert?
• ▲
▼
Philipp schrieb:
> Da Masse/GND und Erde im SNT aber expliziet getrennt sind,
Der FG Anschluss dient in erster Linie, den Ableitsrom des SNT zu 
"entsorgen". Wenn du den nicht anschließt (was vermutlich wegen des 
bereits verbundenen Gehäuses nicht mehr geht), dann bekommst du höhere 
leitungsgebundene Störungen.
Wenn du den an das Gehäuse anschließt, dann hast du die "Sauerei" auf 
deiner Masse (=Gehäuse). Ob dir das was ausmacht, kann nur deine 
Schaltung beurteilen...   :-/

> wäre mein Ansatz jetzt, das SNT so im Gehäuse zu verbauen,
> dass es keine leitende Verbindung zu diesem hat.
> Somit wäre das Gehäuse ja potentialfrei gegenüber Netzspannung, richtig?
Damit begibst du dich auf sehr glattes Glatteis. Die 
Schutzklassenthematik wurde schon erwähnt...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.