Ich hatte vor Jahren mit diesen SHARP SSRs eine Schaltung gebaut, deren Zweck es war, 115V AC Spaltpolmotoren ein- und ausschalten zu können. Die 16A waren reichlich überdimensioniert. Kühlkörper brauchte ich nicht. Ich suche nach einem Bauelement, das dieses SSR ersetzen könnte. Vielleicht auch eine Kombination aus MOC und Triac.
Die SHARP Teile verfügten auch über eine Nulldurchgangsdetektion, was ich wahrscheinlich auch wieder brauche. Ich schalte die induktive Last ohne irgendwelche Snubber Schaltung.
Der (Dauer-)Strom durch den Motor beträgt nur etwa 0,8A. Im Moment des Anlaufs natürlich höher. Genau kann ich das nicht beziffern. Dazu müßte ich einen Meßaufbau machen. In vergleichbaren Schaltungen werden diese Motoren (in 230V Ausführung) auch mit TIC206 betrieben. Da geschieht die Ansteuerung des Triacs allerdings mittels eines Reed-Relais.
Die werden ja schon länger nicht mehr hergestellt. Fälschungen
sind jede Menge unterwegs, aber was die taugen?
Pinkompatibel gibts da jedenfalls nichts. Ist denn kein Platz für ein
gängiges SSR? Wieviel Spannung und Strom muss es denn abkönnen?
Ja, das weiß ich, daß die nicht mehr hergestellt werden. Auf Aliexpress findet man vergleichsweise günstige Exemplare, aber, wie Du sagst, wahrscheinlich Fälschungen.
Und ausprobiert habe ich die noch nicht. Ich kann den Print ändern. Pinkompatibilität ist also nicht die Anforderung.
Strom schrieb ich ja, ca. 0,8A, sagen wir 1A. Kühlkörper möchte ich nicht unbedingt verwenden.
Vorschläge also willkommen. Danke und Grüße,
Christoph
Wieviel brauchst du? 2-3 Originale habe ich noch in der Schublade. 16A sind meine nicht, müßten die für 8A sein. Ob meine Zerocross haben, weiß ich nicht aus dem Kopf. Müßte ich gucken, welcher Typ es genau ist.
Danke, Gerald. Mir geht es nicht darum, noch ein paar Stück von den alten aufzutreiben. Ich suche eine Ersatzschaltung. Danke, hhinz, für den Hinweis (S02) und für den Bauteileverweis.
Könnte es fast mit dem AQG22105 (Panasonic 2A, Zerocrossing) noch mal versuchen. Wäre, so, wie es aussieht, pinkompatibel.
Nutze die parametrische Suche bei den gängigen Distris. Die spucken viel Nützliches, was man noch nicht kennt, aus.
Wenn es größere Stückzahlen sein sollen, empfehle ich dir mit den Treffern nochmals einen Crosscheck bei LCSC. Zum Einen sind dort die Originale billiger, zum Anderen gibt es Generika zu den großen Marken - und nicht bloß neu beschriftete Gehäuse :D
Für die Magnetventile mit 230VAC 25 VA Spulen nutze ich PVT412 AS. Vielleicht reichen die Dir.
Bei den vorher eingesetzten MOC3083M blieben die Magnetventile nach einmal öffen immer an (Bis zum Stecker ziehen)- wieso weiß ich nicht? Ich vermute wegen Pasenverschiebung wurde der minimala Haltestrom nicht unterschritten??? Fast egal, ich musste fertig werden und die FET-Relais taten es dann besser. Da spielt ein minimaler Haltestrom keine Rolle
Bei den vorher eingesetzten MOC3083M blieben die Magnetventile nach
einmal öffen immer an (Bis zum Stecker ziehen)- wieso weiß ich nicht?
Ich vermute wegen Pasenverschiebung wurde der minimala Haltestrom nicht
unterschritten???
Snubber vergessen? Dann wird dV/dT schnell zu groß.
Stimmt Snubber waren nicht dran. Ich hatte davor mal irgendwelche andere 400V MOC drin, da ging es auch ohne Snubber, bis der Ansteuerbaustein kaputt ging und der Neue andere Signale rausgab. Da musste ich die Umsetzung neu bauen.
Aber wo genau wird am 50 Hz Netz dV/dT zu groß - wenn bei Nulldurchgang abgeschaltet werden soll? Last 25 VA Ventilspule, also quasi Relais.
Bei den FET-Optorelais ist vorteilhafterweise anscheinend kein Snubber erforderlich.
Fallen dir Nachteile der FET-Optorelais ein, Heinz?
Aber wo genau wird am 50 Hz Netz dV/dT zu groß - wenn bei Nulldurchgang
abgeschaltet werden soll? Last 25 VA Ventilspule, also quasi Relais.
Die schalten nahe dem Stromnulldurchgang, da ist wegen der Phasenverschiebung aber kein Spannungsnulldurchgang. Also steigt die Spannung beim Abschalten schnell an, und wenn zu schnell, dann zündet der Triac gleich wieder.
Bei den FET-Optorelais ist vorteilhafterweise anscheinend kein Snubber
erforderlich.
Fallen dir Nachteile der FET-Optorelais ein, Hinz?
Können auch nahe dem Strommaximum abschalten, was hohe Induktionsspannung zur Folge haben kann. Muss man schauen ob der Hersteller was zum Avalanche Rating schreibt.
Bei den vorher eingesetzten MOC3083M blieben die Magnetventile nach
einmal öffen immer an (Bis zum Stecker ziehen)
Snubber vergessen? Dann wird dV/dT schnell zu groß.
Laut Applikationshinweisen sind die MOC zum direkten Schalten von Lasten nicht brauchbar. In einem Aufbau mit einem 15W-Glühbirnchen blieb der auch undefiniert an. Einen China-Betriebsstundenzähler als Last, vmtl. kapazitiv, mochte er auch nicht.
Mit einem Opto-FET AQV214 geht das, der lebt aber alle Jahre ab, weil seine Sperrspannung zu gering ist.
Für geringe Last sollte der AQH2213 besser passen, wurden hier neulich angeboten: