Waschmaschine unter Strom?

Gast #1808571
Lesenswert?

Moin,

wenn ich an meiner Waschmaschine blanke Gehäuseteile berühre bitzelt es.
Ich bin gerade umgezogen und am alten Standort ist mir das bisher noch 
nicht  aufgefallen.
Mein Multimeter ist auch noch in einer Kiste verpackt.

Hat auf die Ferne jemand eine mögliche Erklärung für den Effekt?
Gast #1808584
Lesenswert?

> wenn ich an meiner Waschmaschine blanke Gehäuseteile berühre bitzelt es.
> Ich bin gerade umgezogen und am alten Standort ist mir das bisher noch
> nicht  aufgefallen.
> Mein Multimeter ist auch noch in einer Kiste verpackt.
> Hat auf die Ferne jemand eine mögliche Erklärung für den Effekt?

Der Schutzleiter ist nicht angeschlossen. Entweder ein Defekt in der 
Waschmaschine oder in der Verdrahtung der Steckdose oder ...

Nicht selten, wenn einer der Vormieter trotz Laientum die Installation 
gemacht hat 8-(

Gruß,
Andreas
Gast #1808591
Lesenswert?

Fehlender oder falsch angeschlossener Schutzleiter in der Steckdose?!

Wenn das Multimeter wieder greifbar ist, mal zwischen Schutzleiter- 
Kontakt der Steckdose und einem Heizungs- / Wasserrohr Durchgang messen. 
Es sollte eine saubere Verbindung vorhanden sein.
Oder besser erst mal mit Wechselspannungs-Eingang messen, falls ein 
Fehler vorliegt ...
(Es sollte, wenn überhaupt, nur eine minimale Spannung dazwischen 
anliegen.)
Gast #1808965
Lesenswert?

Das war bei uns auch so als wir umgezogen sind.

Da war der Erdleiter nicht in der Steckdode angeschlossen (altes Haus 
und wahrscheinlich selber von irgendeinem Stümper verlegt)...

Ich habe dann ein Kabel vom Gehäuse an das Wasserrohr geklemmt, dann war 
alles OK. Das ist nicht zwingend eine kaputte Waschmaschine, obgleich 
ich mich selber auch sehr gewundert hab.
Gast #1810936
Lesenswert?

Moin,
danke für den Tip!
Es war wirklich die fehlende Erdverbindung. Zwischen der Steckdosenerde 
und der richtigen Erde habe ich 105V RMS gemessen.
Unglücklicherweise ist sie schon am Zuleitungskabel zu der Steckdose 
unterbrochen. Im Sicherungskasten ist die Erdung aber richtig 
angeklemmt.
Jetzt muss ich mal sehen, wo das was beschädigt sein könnte.
Gast #1811167
Lesenswert?

Bastler0815 schrieb:
> wo das was beschädigt sein könnte

Ob ein "Elektriker" an den Abzweigdosen gefummelt hat?
Nimm sofort einen Phasenprüfer und prüfe die restlichen Steckdosen 
Deiner Wohnung. Es könnte im dümmsten Fall auch Spannung auf dem 
Schutzleiter andrer Steckdosen liegen!

Vermieter informieren und Fachmann anfordern !
Gast #1811242
Lesenswert?

Unbedingt auch prüfen lassen, ob ein funktionierender FI (Fehlerstrom-) 
Schutzschalter mit 30mA in der Wohnung verbaut ist !
Alle Stromkreise müssen darüber abgedeckt werden.

Bei jeder "grösseren" Überarbeitung der Wohnungselektrik ist inzwischen 
verpflichtend vorgeschrieben, einen solchen FI nachzurüsten.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren