Wirkungsgrad Gleichstromzwischenkreis bei 150kW Synchronm.

Gast #705024
Hallo zusammen,

ich versuche den Wirkungsgrad zwischen der Wellenleistung (150kW) die 
auf einen Synchrongenerators aufgebracht wird und der Energie, die 
nachher im öffentlichem Stromnetz landet zu ermitteln. Generator und 
Stromnetz sind dabei über einen Gleichstromzwischenkreis verbunden.

Der Wirkungsgrad der Synchronmaschine (150kW) kann zwischen 90-98% 
liegen.

Jetzt fehlt mir "nur" noch der Wirkungsgrad des Gleichrichters und der
des Wechselrichters mit Netzsynchronisationsfunktion.

Hat jemand von euch die entsprechenden Zahlen parat?
Die fünf Sterne Version wäre noch mit entsprechendem Link (oder 
Herstellerhinweis), um die Zahl belegen zu können.

Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Gast #705359
Vielen Dank :)

Genau für diese Rechnung brauche ich noch die Wirkungsgrade
- des Gleichrichters und
- des Wechselrichters mit Netzsynchronisationsfunktion.

Alternativ auch beides Zusammenb als Wirkungsgrad für einen 
Gleichstromzwischenkreis in der 150kW -Klasse.

Viele Grüße
Peter

P.S.: Habe bisher bei Windkraftanlagen, BHKWs sowie Eisen- und 
Straßenbahnantrieben recherchiert und leider keine Wirkungsgrade dazu 
gefunden.
#705395
Zum Antrieb von Werkzeugmaschinen setzen wir Umrichter von Siemens ein. 
Die geben beim größten rücksüpeisefähigen Einspeisemodul mit 120kW einen 
Wirkungsgrad von 0,978 an. Beim Umrichtermodul fehlt die Angabe, aber 
die maximale Verlustleistung ist etwa gleich groß wie im Einspeisemodul.
Du willst zwar eigentlich genau den umgekehrten Aufbau wissen, aber da 
das Einspeisemodul auch ins  Netz zurückspeisen kann, solllten diese 
Komponenten sich bei entsprechender Ansteuerung des Reglers auch 
rückwärts verwenden lassen. Diese Betriebsart tritt ja auf, wenn eine 
große Masse abgebremst wird.
Gast #705840
Danke für den super Tip, der hat es gebracht. Habe Module bei Siemens 
bis weit über die 150kW gefunden. Die sprechen von einem 
Rückspiesewirkungsgrad von >98%. Womit meine Frage beantwortet wäre.

Also, vielen Dank! :)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.