Hallo zusammen,
ich habe zu Hause zwei Telefone, die über einen AWADo verbunden sind.
Jetzt ist leider zumindest eines der Relais in dem AWADo defekt -
klackert wild umher, wenn jemand anruft, telefonieren kann man danach
aber ohne Probleme.
Habe das Teil aufgeschraubt und gesehen, dass dort zwei (blaue)
Siemens-Relais vom Typ V23042 drin sind.
Google sagt mir, dass es von diesem Relais diverse Typen gibt. Ich bin
immerhin schon soweit, dass ich die bistabile Version mit 2 Wicklungen
benötige.
Aber wie hoch muss die Nominalspannung sein? Auf den verbauten Relais
steht was von 8,5 V. Leider gibt es aber nur einen 5 und einen 12
V-Typen. Da die Grenzen des 5 V-Typen mit 3,75 - 10,6 V angegeben sind
würde ich dieses verwenden.?
Würde dann die Relais bestellen und die vorhandenen dadurch ersetzen.
Sollte doch dann passen, oder?
Danke vorab für jeden Tip und viele Grüße
Hallo,
wenn man rankommt, Kontakte putzen.
Die dürften sich gegenseitig verriegeln, also vermutlich die Kontakte
des nicht klappernden...
Gruß aus Berlin
Michael
Moin,
von der ELV gab es einmal einen Telefon-Wechselschalter TW2.
Schmeiss das Klappergeraffel raus und bau die Schaltung da
rein. Die Schaltung habe ich auf Lochraster aufgebaut, war
preiswert und funktionsfähig.
Viel Spass
Stefan
Diese Relais sind wenig Stress ausgesetzt, suche den Fehler eher bei den
übrigen Bauteilen, Kondensatoren...
Entlöte die Relais vorsichtig und teste sie außerhalb der Schaltung.
Der Spulenwiderstand liegt gemessen bei ~360 Ohm.
Hallo zusammen,
danke erstmal für die Antworten.
@Alexander: Bin zur Zeit leider nicht daheim, deswegen kann ich kein
Photo machen... Sind blaue Siemens V23042-Relais mit zwei
Erregerspulen...
@Michael U.: Werd ich mal versuchen
@Flow: Also zumindest auf den ersten entfernteren Blick - das Teil ist
an der Wand unter einer Küchenzeile verbaut, deswegen nicht so leicht zu
erreichen und damit auch nicht so einfach zu photographieren - sahen die
Kondensatoren und auch die Transistoren auf der Platine nicht schlecht
aus. Werde das Teil aber mal ausbauen und mir genauer anschauen.
Du sagst, dass die Relais einen Spulenwiderstand von 360 Ohm haben.
Leider finde ich in dem Datenblatt zum V23042 (
http://datasheet.digchip.com/000/000-0-V23042-A2001-B101.pdf ) kein
Relais, das diesen Widerstand aufweist... Da gibts nur 125 Ohm und als
nächstes 720 Ohm. Heißt das, dass die Relais irgendwelche
'Spezialanfertigungen' sind, die es so wohl nicht zu beziehen gibt?
@space: Hättest Du da einen Link zu? Hab bei Elektor gesucht, aber nur
folgende Seite gefunden - da steht zwar etwas Prosa, aber leider nichts
weiter... - :
http://www.elektor.de/jahrgang/1996/juli/telefonumschalter-mit-einem-ic.61879.lynkx
Viele Grüße
Es sind in Deinem Fall auch schlicht die Relais.
Ist ein typisches und bekanntes Problem bei AWaDo, besonders wenn die
Telefone keine korrekte Belegung der W-Ader haben (das mit der W-Ader
ist bei den meisten modernen Telefonen leider so) und man noch antike
Impluswahl nutzt .
Austausch der AWaDo kommt oft billiger, die Teile gibt'S in ebay oft für
wenige Euro.
Moin,
gib als Suchbegriff, auf der ELV-Homepage, die Bestellnummer
68-350-53 ein. Dann wirst Du lesen, dass es den Bausatz nicht
mehr gibt. Unter diesem Text findest Du einen Link, mit dem
Du den zugehörigen Artikel herunterladen kannst.
Die Platine gibt es unter der Bestellnummer 68-350-54.
Viel Spass
Stefan
Hi,
@space: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hatte bei Elektor
geschaut, nicht bei ELV. Vielen Dank für die Bestellnummern, ich denke
mal das ist einfacher als die Relais zu tauschen...
@Andrew: Mal schaun, denke ich werde die ELV-Schaltung nachbauen, da
sind keine Relais drin - und können dementsprechend auch nicht kaputt
gehen...
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße