SSR schaltet Leistung nicht aus!

Gast #6584998
Lesenswert?

Hallo,
Ich habe eine 5.5KW Heizung die ich mit einem SSR (FOTEK SSR-100 DA-H) 
ein und ausschalten will. Der Input zum SSR wird durch ein PID 
geliefert, der PID gibt zuverlässig 12 DC raus um das SSR anzusteuern 
und das funktioniert auch super. Das Problem ist, dass der Ausgang vom 
SSR zum Teil nicht mehr abschaltet und somit die Heizung auf Dauer Ein 
ist, obwohl der Eingang vom SSR null ist.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6585008
Lesenswert?

Fotek schrieb:
> obwohl der Eingang vom SSR null ist.
So ein SSR hat ja 2 dieser "Eingänge". Mit "Eingang" meinst du die 
Spannung über diesen SSR-Eingangsklemmen? Und mit "null" meinst du den 
Strom durch den SSR-Eingang?

Ist das fehlerhaft funktionierende SSR nach Ab- und Wiederanklemmen der 
Last dann immer noch ein oder ist es danach ausgeschaltet?
Moderator Persönliche Seite #6585032
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Der Witz ist, das es bei Fotek ein SSR-100 DA-H gar nicht zu geben
>> scheint:
>> https://www.fotek.com.tw/en-gb/product-category/143
>>
>> Das geht bis 75 und nicht weiter. Sicher, das das keine Fälschung ist?
>
> Natürlich ist das eine Fälschung.

Sieht so aus.

@Fotek: stell mal ein Foto vom SSR hier ein.
Gast #6585047
Lesenswert?

Fotek schrieb:
> 5.5KW Heizung
Fotek schrieb:
> FOTEK SSR-100 DA-H

Mit 100A beworbenem Schaltvermögen eine 24A@230V/14A@400V resistive Last 
schalten zu wollen, klingt nach ausreichender Überdimensionierung damit 
auch chinesische Fälschungen diese Last schaffen können.

hinz schrieb:
> Natürlich ist das eine Fälschung.

Das scheint er einkalkuliert zu haben. Also eine defekte Fälschung.
Gast #6585065
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Du bist auf eine Fälschung reingefallen.

> Es kann sehr gut sein das es eine Fälschung ist... ich arbeite zur Zeit grad in 
einem Dritte-Welt-Land. Hier muss ich leider mit dem arbeiten was es gerade gibt.

> 2) Die Last hat erheblichen Blindleistungsanteil.
Wie kann die Last bei einem ohmischen Verbracuher Blindleistunganteil 
haben?

Lothar M. schrieb:
> Ist das fehlerhaft funktionierende SSR nach Ab- und Wiederanklemmen der
> Last dann immer noch ein oder ist es danach ausgeschaltet?
Wenn ich die Last kurz aus und wieder Einschalte, schaltet das SSR auch 
wieder aus.
Gast #6585132
Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Wie heiß wird es denn?
> Bei 24A sollte schon ein Kühlkörper nötig sein.

Kühlkörper ist installiert. Ohne Kühlkörper wird es nach kurzer Zeit 
sehr heiss... würde warscheinlich für Spiegeleier reichen! ;-)

Ich habe was von einem "Snubber" für SSR gelesen. Weis jemand wie man 
die grösse davon berechnet oder gibt es da gewisse standart Werte die 
man nehemen kann?
Nochmal Danke für euren Input.
(Firma: matzetronics) #6585138
Lesenswert?

Fotek schrieb:
> Weis jemand wie man
> die grösse davon berechnet oder gibt es da gewisse standart Werte die
> man nehemen kann?

Was hast du denn für eine Last? Heizstäbe o.ä. sind rein ohmsche Lasten, 
bei denen ein Snubber auch nicht mehr hilft.
Ansonsten hängst von der Anstiegszeit der Gegen-EMK ab, die beim 
Ausschalten der induktiven Last entsteht. Man wird nicht viel falsch 
machen, wenn man mal eine Reihenschaltung von 0,1µF/630V~ X2 und so 
47-220Ohm/2W parallel zum Leistungschalter des SSR ausprobiert.
Beitrag #6585206 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6587958 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6587986
Lesenswert?

Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)

>Der Witz ist, das es bei Fotek ein SSR-100 DA-H gar nicht zu geben
>scheint:
>https://www.fotek.com.tw/en-gb/product-category/143

>Das geht bis 75 und nicht weiter. Sicher, das das keine Fälschung ist?

Dummerweise weiß selbst Fotek nicht so recht, was die da so im Angebot 
haben. Lt. Guiding of model im DB haben die 60A + 80A statt 75A ...
Gast #6588106
Lesenswert?

100A für 2,23€ ?  Never ever!

Ein ein angemessener Snubber ist da ist Sicherheit nicht drin, weil der 
alleine schon so viel kosten würde. Ohne Snubber ist aber klar, dass das 
Ding nach wenigen Schaltvorgängen kaputt geht.

Ohmsche Lasten sind nämlich nicht ganz so harmlos wie man denken mag. 
Heizspiralen sind nämlich wie der Name schon sagt auch Spulen. Das gilt 
für fast jeden Fön und jeden Heizlüfter. Auch in Glühlampen ist der 
Faden gewickelt. Und die Zuleitungen in den Wänden haben auch eine 
gewisse Induktivität.

Wenn du das SSR mal weg lässt und die Anschlussdrähte zusammen bringst 
und wieder trennst, wirst du (zumindest im abgedunkelten Raum) Funken 
sehen. Danach kannst du dir leichter vorstellen, dass da weit mehr als 
als 230 Volt auftreten.
Beitrag #6588112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6588116
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ohmsche Lasten sind nämlich nicht ganz so harmlos wie man denken mag.
> Heizspiralen sind nämlich wie der Name schon sagt auch Spulen. Das gilt
> für fast jeden Fön und jeden Heizlüfter. Auch in Glühlampen ist der
> Faden gewickelt. Und die Zuleitungen in den Wänden haben auch eine
> gewisse Induktivität.

Da gibts aber auch parasitäre Kapazitäten. Da kommt keine nennenswerte 
Phasenverschiebung zustande, und nur auf die kommts an.
Gast #6588121
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ohmsche Lasten sind nämlich nicht ganz so harmlos wie man denken mag.
> Heizspiralen sind nämlich wie der Name schon sagt auch Spulen. Das gilt
> für fast jeden Fön und jeden Heizlüfter.

Die relevante Induktivität wird sowohl beim Heizlüfter als auch beim Fön 
durch den Motor begesteuert, bestimmt nicht durch die Heizspirale.
Oder wieviel misst du da als Induktivität?
(Firma: matzetronics) #6588122
Lesenswert?

Ich schalte für die Dampftonne der Werft mit 3 * 40A Gavazzi SSR 
insgesamt 12kW und das funktioniert mittlerweile seit Jahren. Und das 
bisschen Induktivität spielt hier keine Rolle. Es funkt einfach, weil 
eine Menge Strom geschaltet wird, das ist keine Gegen-EMK.

Der TE schreibt hier nichts über seine Heizapparatur. Der Trick besteht 
aber sicher darin, SSR zu beschaffen, deren Ursprung gesichert ist.
Beitrag #6588124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6588151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6588163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6588175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6588192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6588204
Lesenswert?

Matthias S. schrieb im Beitrag #6588175:

> Du scheinst ein paar Problem mit dem Lesen zu haben. Das von dir
> verlinkte Device hat eine völlig andere Bezeichnung.

Nein. Er hatte Recht. Siehe Anhang!

Die Bezeichnung war:
>> Ich habe eine 5.5KW Heizung die ich mit einem SSR (FOTEK SSR-100 DA-H)
>> ein und ausschalten will.
Angehängte Dateien: