Verteilerschiene für 12V

Gast #5890439
Lesenswert?

Hallo

beim Elektronik Fachversendern, also weniger Reichelt und Co sondern 
Distrelec, Digikey usw.

Wobei du dich bei "richtigen" Sicherungsautomaten die z.B. unter ETA 
(eigentlich nur der Hersteller) bekannt sind besser erst mal hinsetzen 
solltest...
Wenn nicht unbedingt technisch und vorschriftsmäßig erforderlich würde 
ich bei 12V Systemen und den kleinen Strömen mich bei der Firma 
Littlefuse (und ähnliche) umschauen und den Sicherungsautomat schnell 
vergessen - die Leitungsabsicherung (reiner Brandschutz also) würde ich 
mit entsprechenden stärker ausgelegten (hier vielleicht 5AT - 6,3AT oder 
10AT ?)klassischen "Glassicherung" bewerkstelligen.
Auf Sicherungsautomaten der Liga 1A unter 6A möchte man bei 
Gleichspannung (vor allem ab ca. 30V aber auch schon bei 12V) möglichst 
gerne verzichten, zumindest im Hobbyumfeld wo sie nicht die Kundschaft 
(indirekt) gegen finanziert.
Mechanisch Groß, der Sockel und das Drumherum darf nicht vergessen 
werden sind sie dann auch noch - zumindest ich mag das nicht besonders.

Jemand
Gast #5890616
Lesenswert?

Jemand schrieb:

> beim Elektronik Fachversendern, also weniger Reichelt und Co sondern
> Distrelec, Digikey usw.

Also Conrad hat so viele daß sie sie verkaufen müssen, hunderte...

https://www.conrad.de/de/o/ls-schalter-0217535.html?tfo_ATT_NOMINAL_CURRENT=3%20A~~~4%20A~~~1%20A~~~2%20A

Reichelt eventuell auch, allerdings macht die (vermutlich von hippen 
Webdesignern und BWL-Futzis gemeinsam entwickelte) Suchfunktion das 
Finden schwer.

> Wobei du dich bei "richtigen" Sicherungsautomaten die z.B. unter ETA
> (eigentlich nur der Hersteller) bekannt sind besser erst mal hinsetzen
> solltest...

ETA baut komische Sachen, so ein Ding sitzt in meinem (China?-) 
Notstromgenerator. Leitungsschutzschalter wie in Deutschland üblich, 
kann ich bei ETA nicht entdecken.

> Wenn nicht unbedingt technisch und vorschriftsmäßig erforderlich würde
> ich bei 12V Systemen und den kleinen Strömen mich bei der Firma
> Littlefuse (und ähnliche) umschauen

Die bauen so Polyfuses, die im Auslösefall vor sich hin heizen bis der 
Akku leer ist...
Bei einer normalen Feinsicherung ist der Hersteller eigentlich 
nebensächlich, wichtig ist daß die Daten passen.

> Auf Sicherungsautomaten der Liga 1A unter 6A möchte man bei
> Gleichspannung (vor allem ab ca. 30V aber auch schon bei 12V) möglichst
> gerne verzichten,

Ich keinesfalls.
Kommt natürlich auf die Größe von PV-Anlage und Akku an.
Ich verwende LSS bei mittleren bis größeren Anlagen, ab 50Ah 
Akkukapazität sehr gern. Man erkennt sofort eine Auslösung und kann bei 
Bedarf einfach gezielt einzelne Stromkreise abschalten.

Nutze allerdings bisher nur ab 6A aufwärts, Leitungsquerschnitt 1,5²mm 
ist bei 12/24V-Installationen ohnehin Untergrenze. 6A-B sind für eine 
H7-Lampe gut - die machen in Gartenlaternen sehr schönes brillantes 
Licht, sind in 12V und 24V lieferbar und werden vorläufig sicher nicht 
verboten.

> Mechanisch Groß,

Jaja, die Wohnraumknappheit... 100 Kubikzentimeter verschenkter Wohnraum 
/ Gartenlaube,  praktisch unbezahlbar :-)

> der Sockel und das Drumherum darf nicht vergessen
> werden

Sockel? Hutschiene, DIN-Schiene, Montageschiene nennt sich das Teil auf 
den die LSS geklipst werden.
Das Drumherum nennt sich Kleinverteiler - finde ich persönlich schicker 
als einen Schuhkarton voller wild verdrahteter littlefuses. Aber die 
Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
Gast #5898487
Lesenswert?

Hallo,

Erich schrieb:
> WAGO 221-415
> in Verbindung mit Halter (Befestigungsadapter) 221-500 für 35mm
> Hutschiene

geiler Tip! Wollte 5 Volt im Verteiler verteilen (was für ein Deutsch 
:-)). Ist wirklich schick geworden und die Kabel für die USB 
Spannungsversorgungen (Raspberry und ubiquiti) werden prima von den 221 
Wagos aufgenommen. Prima Sache.

Danke!

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren