AD-Wandler-Wert immer 2048 unabhängig von Eingangsspannung TMS320F2809

OP #1784085
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,

bin von einem Olimex Evalboard auf dem anstelle eines TMS320-P28016 ein 
TMS320F2809 aufgelötet war auf eine selbstgemachte Platine umgestiegen.
Auf dem Evalboard hat das Einlesen der Analogwerte gut geklappt, jedoch 
hab ich jetzt auf dem eigenen Board den Fehler, dass mir unabhängig von 
der Eingangsspannung am ADCIN PIN immer den Wert 2048 nach der Wandlung 
ins Register schreibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Schon mal Danke!!

Grüße
Tom
OP #1784581
Lesenswert?
• ▲
▼
Nochmal Servus,

ich hab den Fehler nach ewiger Suche endlich gefunden, liegt nicht an 
der Software oder am Speicher.
In EAGLE sind beim TMS320F2808 der Pinkompatibel zum 2809 ist, die Pins 
35, 36 und 38 vertauscht, und diese sind genau die ADCRESEXT, ADCREFIN 
und ADCREFM Pins für den ADC.
Vielleicht hilfts jemandem der mal das gleiche Problem hat.

Grüße
Tom

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.