Hallo,

ich möchte einen Wechselrichter (Solplanet ASW S-S 3000) an ein Überwachungsgerät (Solar-Log base 15) anschließen. Dazwischen liegen ca. 40m Kabel. 5m Netzwerkkabel, verklemmt mit 30m Netzwerkkabel (unter der Erde) und nochmal zwei Meter 8 Adriges Kabel (kein Netzwerkkabel)

Die Pins am RS485 Ausgang am Wechselrichter heissen

Pin 1 = TX_RS486A

Pin 2 = TX_RS485B

Pin 5 = GND

Beim Überwachungsgerät heissen die Pins

Pin 10 Data+

Pin 11 24V

Pin 12 GND

Pin 13 Data-

Ist dann folgende Verbindung richtig?

TX_RS485A auf Data+ und

TX_RS485B auf Data-

GND würde ich nicht verklemmen.

(Wenn es nicht geht einfach mal A/B tauschen?)

Danke + MfG Wolfgang

OP #7388565
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo, habe ich gemacht. Funzt leider nicht. Auch beide Datenleitungen mal getauscht.

Ich habe ein Oszi drangehalten und festgestellt, dass zwischen den Datenleitungen ca. alle 10s ein paar Daten kommen - schaut auch ganz normal aus. Kopfkratz was könnte ich noch Prüfen?

Danke + MfG Wolfgang

#7389687
Lesenswert?
• ▲
▼

Ich würde ja einfach die Dokumente lesen die der Hersteller bereit stellt: https://www.solar-log.com/support/downloadbereich/handbuecher

Im Anschluss Handbuch wird genau erklärt wie man einen Frequenzumrichter anzuschließen hat, wo man Widerstände setzen muss usw: https://www.solar-log.com/fileadmin/user_upload/documents/Handbuecher_und_Inlet/de_DE/SolarLog_Komponenten_Anschluss_Handbuch_V_6_x_DE.pdf

Es taucht auch dein FU Hersteller auf, allerdings nur folgende Modelle:

1
ASW3K-LT-G2, ASW4K-LT-G2, ASW5K-LT-G2, ASW6K-LT-G2, ASW8K-LT-G2, ASW10K-LT-G2, ASW12K-LT-G2, ASW13K-LT-G2, ASW15K-LT-G2, ASW17K-LT-G2, ASW20K-LT-G2, ASW3K-LT-G2-Pro, ASW4K-LT-G2-Pro,  ASW5K-LT-G2-Pro, ASW6K-LT-G2-Pro, ASW8K-LT-G2-Pro, ASW10K-LT-G2-Pro, ASW12K-LT-G2-Pro,  ASW13K-LT-G2-Pro, ASW15K-LT-G2-Pro, ASW17K-LT-G2-Pro, ASW20K-LT-G2-Pro, ASW30K-LT-G2,  ASW33K-LT-G2, ASW36K-LT-G2, ASW40K-LT-G2, ASW45K-LT-G2, ASW50K-LT-G2

Stefan F. schrieb:

Solplanet ASW S-S 3000

Kann ich in der Liste nicht finden.

Im Handbuch zu dem Logger findet man dann noch das Kapitel 15.7 (Konfiguration der angeschlossenen Geräte). In dem wird erklärt dass man dem Teil erst Mal klar machen muss was da an was für einer Schnittstelle hängt. Logisch, das Ding muss ja wissen auf was für einer Schnittstelle es was für ein Protokoll, Baudrate, usw verwenden muss.

https://www.solar-log.com/fileadmin/user_upload/documents/Handbuecher_und_Inlet/de_DE/SolarLog_Base_Handbuch_DE.pdf

Die Frage ist also ob der von dir verwendete FU überhaupt unterstützt wird. Du kannst natürlich Mal irgendeinen des gleichen Herstellers in Betrieb nehmen und hoffen dass es geht...

Stefan F. schrieb:

Dazwischen liegen ca. 40m Kabel. 5m Netzwerkkabel, verklemmt mit 30m Netzwerkkabel (unter der Erde) und nochmal zwei Meter 8 Adriges Kabel (kein Netzwerkkabel)

Unterschiedliche, zusammengemurkste Kabelstücke mit unterschiedlichem Kapazitätsbelag und teilweise wahrscheinlich nicht Mal paarweise verdrillt ist meist auch nicht gerade förderlich. Je nach Übertragungsrate muss das nicht gehen. Wobei RS485 normalerweise relativ robust ist...

#7392454
Lesenswert?
• ▲
▼

N. M. schrieb:

Unterschiedliche, zusammengemurkste Kabelstücke mit unterschiedlichem Kapazitätsbelag und teilweise wahrscheinlich nicht Mal paarweise verdrillt ist meist auch nicht gerade förderlich.

Auf solch kurzen Entfernungen und mit niedriger Baudrate reichen bei RS485 notfalls auch zwei nasse Bindfäden. Will sagen, die Stückelung ist da völlig unkritisch.

#7392787
Lesenswert?
• ▲
▼

Icke ®. schrieb:

Auf solch kurzen Entfernungen und mit niedriger Baudrate reichen bei RS485 notfalls auch zwei nasse Bindfäden.

Und wo steht nochmal was für eine Baudrate die verwenden? Ich hab das nicht gefunden. Deshalb die vorsichtige Aussage dass es nicht gehen muss.

N. M. schrieb:

ist meist auch nicht gerade förderlich. Je nach Übertragungsrate muss das nicht gehen. Wobei RS485 normalerweise relativ robust ist...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.