ich versuche ein Firmware Update auf dem PAC3100 über einen usb rs485 adapter zu machen es geligt mir aber nicht warum?
alle einstellungen wurden nach vorgabe gemacht selbst der abschluss mit 300 ohm
für eure bemühungen schon mal vielen dank
im deteil
Für den Verbindungsaufbau wurden folgende Einstellungen verwendet:
Kontaktiere die Leute, die diese Software zur Verfügung gestellt haben.
Eine Software, die "Unbekannte Artikelnummer" als Fehlermeldung ausgibt, wenn eine serielle Schnittstelle angesteuert wird, muss den "Programmierern" um die Ohren gehauen werden, solange, bis es wehtut.
Hi,
um ein Firmware-Update durchzuführen, muss die Software dein Gerät als PAC3100 identifizieren. Um die Ohren hauen wird vermutlich wenig bringen, also versuchen wir doch etwas mehr Systematik in der Fehlersuche:
Funktioniert die Kommunikation mit dem PAC3100 grundsätzlich?
Falls nein,
Wenn du sicher bist, dass die Baudraten, Settings, der PC-Port und RTU-Adresse passen, probiere A und B am Gerät zu tauschen.
Falls ja,
Eventuell hat dein PAC3100 ja irgendeinen Defekt, so dass powerconfig dein Gerät nicht als PAC3100 erkennt.
Du könntest z.B. mit ModbusPoll über ModbusPoll->Setup folgende Register lesen:
Register: FA 01 (Geräte Identifikationsdaten laut Handbuch)
Quantity: 27
Den Output (Display->Communication) poste hier. (oder pm)
Hi,
um ein Firmware-Update durchzuführen, muss die Software dein Gerät als
PAC3100 identifizieren. Um die Ohren hauen wird vermutlich wenig
bringen, also versuchen wir doch etwas mehr Systematik in der
Fehlersuche:
Funktioniert die Kommunikation mit dem PAC3100 grundsätzlich?
Falls nein,
Wenn du sicher bist, dass die Baudraten, Settings, der PC-Port und
RTU-Adresse passen, probiere A und B am Gerät zu tauschen.
Falls ja,
Eventuell hat dein PAC3100 ja irgendeinen Defekt, so dass powerconfig
dein Gerät nicht als PAC3100 erkennt.
Du könntest z.B. mit ModbusPoll über ModbusPoll->Setup folgende Register
lesen:
Register: FA 01 (Geräte Identifikationsdaten laut Handbuch)
Quantity: 27
Den Output (Display->Communication) poste hier. (oder pm)
Eventuell hat dein PAC3100 ja irgendeinen Defekt, so dass powerconfig
dein Gerät nicht als PAC3100 erkennt.
Du könntest z.B. mit ModbusPoll über ModbusPoll->Setup folgende Register
lesen:
Register: FA 01 (Geräte Identifikationsdaten laut Handbuch)
Quantity: 27
Den Output (Display->Communication) poste hier. (oder pm)
Hi,
dein PAC3100 hat wohl tatsächlich seinen Speicher verloren haben (INSTALL TEXTS). Um zu sehen, wieviel davon, müsstest du tatsächlich FA01 lesen (nicht den 2B-Befehl, der liefert keine Detailinformation)
Du könntest z.B. mit ModbusPoll über ModbusPoll->Setup folgende Register
lesen:
Register: FA 01 (Geräte Identifikationsdaten laut Handbuch)
Quantity: 27
Den Output (Display->Communication), mit "Copy" kopiert, poste hier. (oder pm)
Falls hier Müll drin steht, werden die Chancen geringer aber noch nicht Null.
Hi,
dein PAC3100 hat wohl tatsächlich seinen Speicher verloren haben
(INSTALL TEXTS). Um zu sehen, wieviel davon, müsstest du tatsächlich
FA01 lesen (nicht den 2B-Befehl, der liefert keine Detailinformation)
Du könntest z.B. mit ModbusPoll über ModbusPoll->Setup folgende Register
lesen:
Register: FA 01 (Geräte Identifikationsdaten laut Handbuch)
Quantity: 27
Den Output (Display->Communication), mit "Copy" kopiert, poste hier.
(oder pm)
Falls hier Müll drin steht, werden die Chancen geringer aber noch nicht
Null.
Nicht gut: Die Seriennummer ist hin, außer du hast die S-NR 1, d.h. der Loss im Speicher ist umfassend. Sehr wahrscheinlich auch die Abgleichdaten...
Man mag überlegen ob weitere Rettungs-Versuche lohnen?
Wofür nutzt du das Gerät?
Nicht gut: Die Seriennummer ist hin, außer du hast die S-NR 1, d.h. der
Loss im Speicher ist umfassend. Sehr wahrscheinlich auch die
Abgleichdaten...
Man mag überlegen ob weitere Rettungs-Versuche lohnen?
Wofür nutzt du das Gerät?
Danke für deine noch späte Antwort
ich habe das gerät mal auf der arbeit demontiert mit diesem fehler und wollte die netzfrequenz und die spannung einphasig anzeigen lassen und bei gelegenheit mit hilfe vom messwandler zur temporären testaufgaben nutzen mit Strom und spannungsanzeige es wäre echt schade wenn das gerät unwideruflich defekt ist