ULN2003 Unterschiedliche Spannungen am IC möglich?

OP #4147589
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Community!

Möchte an 2 Ausgängen des Raspberry über einen einzigen ULN2003 2 Relais 
mit verschiedenen Spannungen anschließen. Ein Relais hängt an 12 Volt, 
das andere an 5 Volt (siehe Schaltplan). Geht das (hab' noch Ausschnitte 
aus dem Datenblatt dazu kopiert)?

Vielen Dank für Eure Ratschläge!!!
Rudi

ps: Im realen Projekt sind es mehr Relais, Schaltung ist nur 
"symbolisch" gemeint und auf 2 Relais reduziert
Angehängte Dateien:
#4147599
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja, geht.
Es sind open-collector Ausgänge.
Die (interne) Freilaufdiode des ULN2003 für das 5V Relais geht dann eben 
auch an die 12V, das ist aber kein Problem.
Voraussetzung ist, dass beide Powersupplies "da" sind, während die 
Relais schalten.
Wenn du das 12V Supply wegmachst, und das 5V Relais schaltest, dann 
kriegste Überspannung.
Zur Sicherheit kannst du den Relais ja auch noch eigene Freilaufdioden 
spendieren.
Moderator #4147607
Lesenswert?
• ▲
▼
Prinzipiell geht das. Du musst aber beachten, dass beim Abschalten des
5V-Relais u.u. der in der Spule induzierte Strom durch die Freilaufdiode
in die 12V-Versorgung hineinfließt. Wenn die das verkraftet, oder wenn
die am 12V-Zweig hängenden Verbraucher diesen Strom komplett aufnehmen
können, ist alles in Ordnung. Ansonsten ist es sicherer, jedes 5V-Relais
zusätzlich mit einer externen Freilaufdiode zu versehen.
Gast #4147659
Lesenswert?
• ▲
▼
Mein Tipp:
Lass den Common vom ULN frei und spendiere eine eigene Freilaufdiode 
über jeder Relaisspule.
Angenommen die 12V am Common fallen aus oder Common ist low, dann 
schalten alle Relais, die an der aktiven Spannungsversorgung hängen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.