Kurzzeitbelastbarkeit ULN2803A

OP #2345301
Lesenswert?
• ▲
▼
Moin,

hat jemand von euch Daten oder Erfahrungswerte, wie stark man einen 
ULN2803A kurzzeitig belasten kann? In den Datenblättern habe ich leider 
nichts dazu gefunden.

Ich möchte Märklin-Weichenmotoren steuern, die bei 18V etwa 1A ziehen.
Der Schaltvorgang dauert 200-300ms.

Geht das auf Dauer gut oder sollte ich lieber auf ein anderes Array 
(habe bis jetzt noch nichts gefunden) oder Einzeltransistoren setzen?

Viele Grüße

Chris
#2345314
Lesenswert?
• ▲
▼
@  Chris R. (hownottobeseen)

>Ich möchte Märklin-Weichenmotoren steuern, die bei 18V etwa 1A ziehen.
>Der Schaltvorgang dauert 200-300ms.

Naja, kann klappen, muss nicht. Wenigstens zwei Kanäle parallel 
schalten, dann ist das offiziell OK.

>Geht das auf Dauer gut oder sollte ich lieber auf ein anderes Array
>(habe bis jetzt noch nichts gefunden) oder Einzeltransistoren setzen?

Dual MOSFETs ala IRF7103.

MFG
Falk
OP #2345384
Lesenswert?
• ▲
▼
Knut Ballhause schrieb:
> Du solltest sicherstellen, dass die einzelnen Kanäle des
> ULN2803 beim Blockieren der Weichen nach einem Timeout von kleiner 1
> Sekunde abgeschaltet werden.

Ja, werde ich machen. Momentan ist die Ein-Zeit der Transistoren (wie 
bei den Original-"Digitalmotoren") fest auf 200ms eingestellt. Im 
Normalfall braucht eine Weiche auch nicht länger umzuschalten bzw. wenn 
es länger dauert braucht's wieder schmieren ;)

Viele Grüße

Chris
Gast #2345638
Lesenswert?
• ▲
▼
Description:
"each darlington features a peak load rating of 600mA (500mA 
continuous)".
2 parallel schalten versteht sich von selbst.
18V * 1A = ? W
P_tot Power Dissipation (one Darlington Pair): 1,0 Watt
Diese Angaben reichen doch, sie sind aus dem Datenblatt.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2345721
Lesenswert?
• ▲
▼
Suchmalschiene schrieb:
> 2 parallel schalten versteht sich von selbst.

Nö. Auf unserer Anlage laufen ebenfalls Weichenmotoren mit 300ms und 
maximal 1A Stromaufnahme pro geschaltetem Kanal, allerdings bei 16V. Das 
geht wunderbar. Die ansteuernden ULN2803 merken davon gar nichts, wenn 
da alle 10s mal 1...4 Weichen fahren, sprich: Die Bausteine bleiben kalt 
und die Motoren laufen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.