Wärmewiderstand luftumströmte Alufläche

Gast #2074392
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich möchte gerne abschätzen, wie viel Wärme eine luftumströmte, glatte 
Aluminiumoberfläche abgeben kann.

--> also Wärmewiderstand in Abhängigkeit der Luftgeschwindigkeit bezogen 
auf eine Fläche(m²)

Dafür muss es doch sicher ein Diagramm mit Standardwerten geben!?
Habe im Netz bisher leider nichts dergleichen gefunden.

Weiß da jemand was?
Gast #2074458
Lesenswert?
• ▲
▼
Aluminium, 20cm x 20cm, 5mm dick, hochkant, Wärmequelle in der Mitte, 
unbehinderte Wärmeabfuhr durch natürlich Konvektion -> Rund 2,5K/W

Das gleiche Blech, aber 0,5mm dick -> Rund 5K/W

Diese Fläche muß um den Faktor 1,3 vergrößert werden, wenn sie 
horizontal angeordnet ist und kann um den Faktor 0,7 verkleinert werden, 
wenn sie geschwärzt ist.

Zusätzliche Wärmequellen in der Nachbarschaft (Sonneneinstrahlung, 
Heizkörper, etc.) und Behinderung der Konvektionsströmung können die 
obigen Werte aber erheblich verschlechtern!
Gast #2074488
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,
schonmal vilen Dank für die Antworten.

Mir geht es primär um Kühlung. Die Alu-Platte sei hinreichend dick, so 
dass die Temperatur auf dem Blech an jeder Stelle gleich ist. So müsste 
der Ansatz unter Berücksichtigung des Spreading-Widerstandes auf 
beliebig große Flächen anwendbar sein. Was mich besonders interessiert 
ist, wie stark sich der Wärmewiderstand durch Zwangskühlung (Luftstrom) 
reduzieren lässt.

Grüße

 Günther
Gast #2074502
Lesenswert?
• ▲
▼
>Mir geht es primär um Kühlung. Die Alu-Platte sei hinreichend dick, so
>dass die Temperatur auf dem Blech an jeder Stelle gleich ist.

Das ist sie aber praktisch nie! Du hast fast immer einen kräftigen 
Temperaturgradienten innerhalb deiner Platte, was dazu führt, daß die 
Stellen am Rande deutlich kühler sind als im Zentrum und weit weniger 
Wärme abführen können. Denke daran, der "Motor" der Wärmeabgabe ist der 
Temperaturunterschied zwischen Blech und Luft!

>Was mich besonders interessiert ist, wie stark sich der Wärmewiderstand
>durch Zwangskühlung (Luftstrom) reduzieren lässt.

Teilweise ganz erheblich! Schau doch einfach mal in ein Datenbuch über 
Kühlkörper. Da werden oft nicht nur die statischen Widerstände 
angegeben, sondern auch die mit Zwangsluft.

Der Vorteil der Zwangsluft ist die teilweise erheblich gesteigerte 
Effizienz der Kühlfläche, der Nachteil der, daß bei Wegfall der 
Zwangsluft, beispielsweise durch Ausfall des Lüfters, die Kühlung 
erheblich verschlechtert ist.

Ich bin eher ein Fan von Heatpipes, mit denen man Lüfter und Zwangsluft 
oft ganz vermeiden kann.
Gast #2074523
Lesenswert?
• ▲
▼
Elena schrieb:
>>Mir geht es primär um Kühlung. Die Alu-Platte sei hinreichend dick, so
>>dass die Temperatur auf dem Blech an jeder Stelle gleich ist.
>
> Das ist sie aber praktisch nie! Du hast fast immer einen kräftigen
> Temperaturgradienten innerhalb deiner Platte, was dazu führt, daß die
> Stellen am Rande deutlich kühler sind als im Zentrum und weit weniger
> Wärme abführen können.

Schau dir mal Kuhlprofile an die für die Nutzung mit Lüftern gemacht 
sind. Die haben nicht umsonst einen Basisdurchmesser von 20mm und mehr.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.