Umwälzpumpe R+F Optiline Öko Plus Drehzahl steuern

OP #4397606
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,
ich habe eine R+F Optiline Öko Plus Umwälzpumpe zwischen Holzofen und 
Pufferspeicher.

Anbei das Datenblatt:
https://www.richter-frenzel.de/uploads/tx_pdforder/Oeko_Plus_07_2014_Ansicht.pdf

Die Pumpe kann entweder auf eine bestimmte Drehzahl oder auf DeltaP 
Regelung eingestellt werden. Ich möchte die Pumpe aber mit 
unterschiedlichen Drehzahlen laufen lassen, je nachdem wieviel Leistung 
der Ofen gerade zur Verfügung hat.

Da die Pumpe eine Elektronik hat, vermute ich, dass es mit einem 
Frequenzumrichter oder so nicht funktionieren wird..

Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht?


Grüße
Christoph
#4397763
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich würde die Pumpe entsprechend der Ofenleistung takten. Z.B. abhängig 
vom der Wassertemperatur des Ofens einschalten und mit großer Hysterese 
wieder abschalten. Der Eingriff in die Pumpenelektronik wäre mir zu 
aufwändig.

Bei mir läuft die Pumpe konstant. Warmes Wasser wird mittels geregeltem 
Mischer ausgekoppelt.
OP #4398367
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
danke für deine Antwort.

Ich vermute, dass der Drehregler an der Pumpe ein Poti ist, und je nach 
widerstand ein anderer Wert bzw. anderes Programm eingestellt wird. Mein 
Gedanke war, dieses Poti durch ein digitales Poti zu ersetzen und mit 
einem MC den entsprechenden Wert vorzugeben. Ich habe aber auch etwas 
Bedenken an dieser Lösung bzgl. Pumpentot und Garantie...

Welche Zeitfenster zum ein/ ausschalten wären für so eine Pumpe ok?
#4398952
Lesenswert?
• ▲
▼
Chris N. schrieb:
> Welche Zeitfenster zum ein/ ausschalten wären für so eine Pumpe ok?

Ich weiss nicht, ob häufige Schaltspiele ein Problem für die Pumpe 
darstellen. Im Web habe ich dazu nichts gefunden.

Wenn du die Temperatur vom Ofen Wärmetauscher heranziehst und z.B. bei 
85° die Pumpe einschaltest und den Ausschaltpunkt auf z.B. 60° setzt, 
dann stellt sich ein Zyklus entsprechend dem Wärmeangebot des Ofens ein. 
Ich würde einen Zyklus im einstelligen Minutenbereich vermuten. 
Allerdings kenne ich deinen Ofen und Wärmetauscher nicht.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.