Resol Solarthermieregler defekt

OP #7612815
Lesenswert?
• ▲
▼

Mein Resol Deltasol BX Solarthermieregler hat mich nach 11 Jahren verlassen. Die Umwälzpumpe wird nicht mehr eingeschaltet. Am Ausgang stehen max 18V an, statt 230V. Geschaltet wird per BTA225B-800B, der von einem MOC3083 über einen 33Ohm Widerstand getrieben wird. Die elektronische Pumpe hat eine max. Leistung von 45W, läuft aber nur mit 15W. Eigentlich sollte die Last doch kein Problem darstellen, auch wenn im Einschaltmoment Kondensatoren aufgeladen werden müssen. Weshalb geht der Triac kaputt? Was kann ich dagegen tun?

Sorry für das unscharfe Foto.

Angehängte Dateien:
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7612821
Lesenswert?
• ▲
▼

Rainer D. schrieb:

Weshalb geht der Triac kaputt?

Am ehesten wegen Überspannung.

Was kann ich dagegen tun?

Ich würde den einfach tauschen und dann hoffen, dass er dann länger als 10 Jahre hält.

Trotzdem noch die Frage: wurde an der Anlage in der letzten Zeit was verändert? Z.B. eine energiesparende Pumpe eingebaut? Denn damit der 25A-Triac nach dem Zünden durchgesteuert bleibt, müssen immerhin bis zu 60mA LAststrom fließen, was einer Mindestbelastung von 14W entspricht. Und da sind die erwarteten 15W schon recht grenzwertig. Ich würde zum Test mal eine 100W Glühbirne parallel zur oder statt der Pumpe anschließen.

OP #7613108
Lesenswert?
• ▲
▼

Lothar M. schrieb:

Trotzdem noch die Frage: wurde an der Anlage in der letzten Zeit was verändert? Z.B. eine energiesparende Pumpe eingebaut? Denn damit der 25A-Triac nach dem Zünden durchgesteuert bleibt, müssen immerhin bis zu 60mA LAststrom fließen, was einer Mindestbelastung von 14W entspricht. Und da sind die erwarteten 15W schon recht grenzwertig.

Genau das ist passiert, die Pumpe wurde getauscht!

Ich würde zum Test mal eine 100W Glühbirne parallel zur oder statt der Pumpe anschließen.

Ich hab ein Relais nachgeschaltet.

Matthias S. schrieb:

Kann es sein, das es eher 330 Ohm sind?

Aufgedruckt steht da: 33R0 SMD Bauteile kenne ich alter Sack nicht so genau.

Boris F. schrieb:

Jetzt schaltet der reparierte Ausgang ein Relais was dann die Pumpe schaltet.

Ich machs genau so! Hab das Triac Modul aus dem nicht benutzten Kanal 3 umgelötet und ein Relais nachgeschaltet. Im Moment funktionierts wieder!

Danke allen Tippgebern!

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.