Wechselspannung gleichrichten.

Gast #2405983
Hallo an alle Könner,

hier eine Frage, mit der ich sicher gleich HAUE bekomme. Wenn ich also 
eine Wechselspannung gleichrichte 230V AC,50 Hz. sollen hinterher ca. 
324 V DC rauskommen. Das verstehe ich nicht ganz. Denn die 230 V AC 
aufgeteilt betrachtet, sind doch 115 V AC minus und 115 V AC plus. Durch 
die Sinuskurve fehlen bei plus und bei minus jeweils Spannungen. Da sind 
doch Freiräume zw. der absteigenden Kurve und der nächsten ansteigenden 
Kurve. Oder entsteht die höhere Spannung dadurch, dass man eine 4 Wege 
Gleichrichtung benutzt? Oder wie soll ich mir das erklären. Hatte 
säuberlich mal im M.1:20 den Sinus auf Millimeterpapier aufgezeichnet, 
also mir eine grafische Gedankenbrücke gebaut. M. E. kann danach eine AC 
Spannung zu DC nur den Faktor 0,7 haben. Ohne Wandlungsverluste beim 
Gleichrichten müssten da aus 230V AC so um die 160C DC raus kommen. Wer 
macht mich jetzt nieder?

Wo liegt da bei mir der Gedankenfehler?

Paolo
Gast #2405999
Paolo Abate schrieb:
> Wo liegt da bei mir der Gedankenfehler?

hier:

Paolo Abate schrieb:
> Denn die 230 V AC
> aufgeteilt betrachtet, sind doch 115 V AC minus und 115 V AC plus.

, denn 230 V sind nicht Spitze-Spitze (Uss), sondern effektive Spannung.


Paolo Abate schrieb:
> Wenn ich also
> eine Wechselspannung gleichrichte 230V AC,50 Hz. sollen hinterher ca.
> 324 V DC rauskommen.

Paolo Abate schrieb:
> Ohne Wandlungsverluste beim
> Gleichrichten müssten da aus 230V AC so um die 160C DC raus kommen.

Die gezeichneten 160 V mal 2 sind Deine "sollen sein" ca. 324 V.
#2406018
Paolo Abate schrieb:
> Hallo an alle Könner,
>
> hier eine Frage, mit der ich sicher gleich HAUE bekomme. Wenn ich also
> eine Wechselspannung gleichrichte 230V AC,50 Hz. sollen hinterher ca.
> 324 V DC rauskommen. Das verstehe ich nicht ganz.

Kein Wunder, weil das so auch nicht stimmt. Die nutzbare
Gleichspannung liegt immer deutlich unter diesem Wert.
Siehe auch die anderen Antworten.
Gruss
Harald
#2505127
Hallo ihr lieben Teacher,

herzlichen Dank für die Schulstunde, war prima!! Hat mich von dem Irrtum 
erlöst, dass bei Wechselspannungsmessung USS gemessen wird und um DC 
Wert zu erhalten, man mit 0.7 multiplizieren muss. Es aber in 
Wirklichkeit mit 0.7 zu dividieren ist.

Nochmals danke

Paolo
Gast #2505145
> Es aber in Wirklichkeit mit 0.7 zu dividieren ist.

Normalerweise nimmt man den
Effektivwert*Wurzel(2)
(Wurzel(2) = ca. 1.414) um die Spitze-Spannung zu bekommen

(Nur so btw ;-) )

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.