Nulldurchgangserkennung schwankt

Gast #213996
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte eine Phasenanschnittsteuerung bauen, zum Betrieb eines
Universalmotors. Im Moment hängt noch eine 60W Glühbirne dran. Diese
flimmert in unregelmäßigen Abständen leicht. Nicht stark aber als
Dimmer ungeeignet, da das geflimmer nervös macht. Ein Motor hat
leichte, unregelmäßige Drehzahlschwankungen.

An was könnte das liegen?

Ich Tipp auf die Nulldurchgangserkennung. Die Netzspannung wird über
660kOhm an den Interrupt0 Pin (PB6) des Tiny26 geführt. Direkt am µC
Pin ist noch ein 1nF Kondensator gegen Masse angebracht. Ähnlich wie in
der App-Note AVR182 beschrieben. Auch die Software funktioniert wie in
der AVR182, ergänzt durch eine Erkennung beider Nulldurchgänge.

Gruß,
Michael
Gast #213997
Lesenswert?

Ev. sind es Rundsteuerimpulse. Das sind Frequenzen, die der Netzfrequenz
aufmoduliert werden, um zum Beispiel die Nachtspeichertarife, oder
Strassenleuchten schalten. Könnte sein... Quarz ist am Kontroller?
Gast #213998
Lesenswert?

Ja, mit den Rundsteuerimpulsen rechne ich fest. Deshalb der Kondensator
gegen Masse. Ohne den funktioniert garnix. Wenn ich mir die Netzspg.
anschaue wunderts mich eigentlich nicht, bei den Wellen und Dellen.
Aber irgendwie muss das doch gehen...

Als µC-Takt verwende ich den internen RC-Oszillator.
Gast #213999
Lesenswert?

Hm, sehr komische Sache. Ich hab mal die Steckdose gewechselt. An der
treten keine Drehzahlschwankungen und kein geflimmer auf. ??? Wenn ich
eine Funktionsgenerator zur Netzsimulation verwende steht die
Nulldurchgangserkennung wie eine Eins.
Gast #214002
Lesenswert?

Hi...Rundsteuerimpulse ?
Ist es auch möglich solche impulse selber zu senden....dann könnt ich
ja z.b. meine strassenbeleuchtung an uns ausschalten.....die nervt mich
schon ewig, weil sie nachts immer in mein fenster strahlt, an dem ich
kein rolladen hab ;)
Gast #214003
Lesenswert?

Den Stecker hab ich mal getauscht. Hat leider nix gebracht.

Geräte die stören könnten hats zu Haufen. Über mir stehen mehrere
Produktionsstraßen... Die angrenzende Lehrwerkstatt hat Urlaub, die
sind also nicht Schuld.

Ich hab den internen Pull-up mal aktiviert. Jetzt schwankt auch nix
mehr. Dafür stimmt mein gesamtes Timing nicht mehr. Der positive
Nulldurchgang wird 1,2ms zuspät und der negative 0,7ms zu früh erkannt.
1,2ms entsprechen bei 230V/50Hz zwar nur 1,5V Spannungsverlust. Aber das
muss ja nicht unbedingt sein.
Gast #214005
Lesenswert?

Hm, mal wieder voll verlassen, wenn man sich auf Winzigweich verlässt.
Excel bekommt 228,6V (bei 325V Spitze und 21°) heraus. Mein
Taschenrechner 216,2V. Dann erhöht sich der Spannungsverlust auf 13,8V.
Das ist nicht mehr i.O. Hört sich ehrlich gesagt auch besser an.

Die Formel nach der ich gerechnet hab:

U=û*Wurzel(1/PI*1/2*(PI+cos(ZW)sin(ZW)-ZW))

ZW=Zündwinkel=Phasenwinkel im Bogenmaß also 21°^=0,3665rad

Vielen Dank, Uwe.