PWM Duty Cyle

OP #7334466
Lesenswert?

Hallo,

ich habe einen Code Programmiert, der es mir erlauben soll, ein PWM Signal erzeugen soll.

Es klappt auch, aber das Verhältnis zwischen High (Duty Cycle) und Low Phase ist entgegen dem, was ich erwartet habe. Ich verstehe nicht wieso...

Hier der Code:

###################################################################### ######################################################################

1
#include <stdint.h>
2
#include <stdbool.h>
3
#include "stm32f446xx.h"
4
#include "system_stm32f4xx.h"
5
#define GPIO_PIN_15_ALS_AF1 (1U) << 28
6

7
int main(void)
8
{
9
  // Initialisierungen
10

11
  // Konfiguration der GPIO A
12
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
13
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;
14
  GPIOA->AFR[1] |= GPIO_PIN_15_ALS_AF1;
15

16
  // Konfiguration des Timers2
17
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; 
18

19
  // TIM2: Kanal 1 = Output
20
  TIM2->CCMR1 &= ~(TIM_CCMR1_CC1S_Msk);
21

22
  // TIM2: Kanal 1 = PWM-Output
23
  TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2;
24

25
  // Aktiviere Preload-Funktion
26
  TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1PE;
27

28
  TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
29
  TIM2->CCER &= ~(TIM_CCER_CC1P); // active High
30

31
  // Starten / Aktivieren des Timers
32
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
33

34
  // Einstellung des PreScalers des Timer2
35
  TIM2->PSC = (1600 - 1);
36

37
  TIM2->ARR = (200 - 1);
38

39
  TIM2->CCR1 = 21;
40

41
  // --> Der Timer wird auf 0 gestellt (resettet)
42
  TIM2->CNT = 0;
43

44
   /* Loop forever */
45
  while (1)
46
  {
47
    // Do nothing
48
  }
49

50
  return 0;
51
}

###################################################################### ######################################################################

Kann mir da einer helfen?

Danke.

schöne Grüße

#7335017
Lesenswert?

20ms-2,1ms = 17,9ms

Irgendwo ist dein Signal invertiert. Datenblatt durchgucken, und verstehen wo diese unerwartete Invertierung stattfindet. Vermutlich hast du etwas da übersehen und ein Signal verhält sich genau anders als du denkst.

Eventuell ist einfach nur eine Änderung bei der registerbedatung nötig dass man nich X sonder 200-X einstellt.